22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器绝缘电阻的遥测方法
如何测量
变压器的绝缘电阻
吸收比
答:
1) 拆除变压器一次和二次的母线或导线
;2) 将高、低压瓷套管擦干净,正确检查兆欧表;3) 按遥测项目要求正确接线;4) 两人操作,一人转动兆欧表手柄,另一人握住“L”端的测试线绝缘部分,将兆欧表转至:120r/min,指针指向∞;5) 将“L”测试线触牢变压器引出端,在15s时读取一数(R15),在6...
怎么用兆欧表测量
变压器
高低绕组的对地
绝缘
?
答:
通过测试
变压器的
绝缘电阻,可大致了解绝缘老化程度。
绝缘电阻的
测量,包括测量一次、二次绕组对地的绝缘电阻和一次与二次绕组之间的绝缘电阻。测试
方法
如下:(1)测量额定电压为1kV以上的绕组用2500V兆欧表,1kV以下者用1000V或2500V兆欧表。 (2)测量前,先将变压器套管清洁干净,以免引起泄漏电流,影响测量结果的准确性...
绝缘电阻
表
的遥测
转数是多少什么时间读数,吸收比怎样记录
答:
绝缘电阻表的遥测转数用兆欧表测量绝缘,一般规定摇测一分钟后的读数为准
。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘体的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料绝缘体其绝缘吸收电流的衰减时间不同,但是试验证明,绝大多数绝缘材料吸收电...
电力电缆测试
绝缘电阻的方法
有哪三种?
答:
电力电缆投入运行前应测量
绝缘电阻
: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ , 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km,读测绝缘...
如何使用
绝缘电阻
表?
答:
由于两个线圈缠绕方向相反,M1和M2的方向相反,两个扭矩的合力使指针偏转。当M1=M2时,指针是静止的,指针所指的是被测设备的
绝缘电阻
值。当Rx断开(即X=∞(无穷大))、I1=0、M1=0时,指针在M2的作用下向左偏转,最终指向标准刻度Rx=∞。如果Rx短接(即Rx=0),那么I1最大,M1最大,...
绝缘遥测
还是摇测?
答:
从而读取出电气设备的绝缘电阻值,所以将兆欧表俗称为“摇表”,是从操作方式来起名字的。“
遥测
”是电力系统自动化中的一个概念,意思是远距离测量,一般测量的量包括:电压、电流、领虚电压、零序电流、功率、功率因数等,但很少用于
绝缘电阻的
测量。综上,绝缘的测量用该用“摇测”。
怎么测量电气系统电缆
电阻
及接触电阻
答:
绝缘电阻
测试
方法
:对其测量通常采用在被测绝缘体两端施加恒定的直流电压,测量其间流过的直流电流的大小和变化情况,以此判断绝缘材料的优劣和阻值。接触电阻:接触电阻就是电流流过闭合的接触点对时的电阻。接触电阻测试方法:使用具有四端测量能力的欧姆计,以避免在测量结果中计入引线电阻。将电流源的端子...
变压器
预防性试验步骤有哪些?
答:
(1)
遥测
前应将瓷套管清扫干净,拆除全部接地线和引线。(2)使用合格的2.5千伏
绝缘电阻
表,遥测时将绝缘电阻表放平,当转速达到120转/分时,读R15、R60两个数值,测出吸收比。(3)遥测时应记录当时
变压器的
油温及外温。(4)严禁在遥测时用手触摸带电导体或拆除绝缘电阻表线,遥测后应将变压器的...
变压器绝缘电阻
标准
答:
(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;(2)吸收比R60/R15(
遥测
中60秒与15秒时
绝缘电阻的
比值),在10~30℃时应为1.3被及以上:
油浸式
变压器的
安装要点
答:
①线芯绝缘②铁芯绝缘③穿芯螺栓绝缘④分接开关接点绝缘⑤高低压引线⑥油箱杂物⑦散热管有无堵塞⑧
遥测绝缘电阻
⑨测量直流电阻⑹所有项目检查后未发现问题应及时回装,将铁芯回装在油箱内⑺坚固大盖螺栓⑻安装所拆下的附件⑼注入合格油⑽静止6-10小时后做全套耐压试验⑾现场安装 1、
变压器
基础轨道应水平,油枕方应...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
变压器如何测绝缘电阻
遥测变压器电阻阻值
箱式变压器绝缘电阻测试方法
变压器遥测步骤有哪些
小变压器测量绝缘电阻的方法
隔离变压器绝缘电阻方法
牵引变压器绝缘电阻测量方法
贴片变压器绝缘电阻测试方法
变压器不断引测量绝缘电阻