变压器缺相运行有什么危害
35KV
变压器
能否
缺相运行
答:
三相
变压器
中从没有可以
缺相运行
的,连相电流过于不平衡都是不允许的。因为这样会造成变压的无功损耗增加,并且带负载的能力大幅下降。如果带的三相电动机,很容易损坏设备。
变压器
低压
缺相
能不能用?
答:
低压侧
缺相
不是完全不能用,单相设备是可以用的,三相设备不能用,用了会烧掉的。
农村电网
变压器
少项会不会烧家电吗?
答:
变压器缺相
不会烧家用电器。缺相,由于零线作用,剩余两相电压不变。如果是零线断线,剩于余相共同承担线电压,也就是380。此时如果两相负荷不均。负载轻的一相电压升高。可能致电器损坏。注意,这里的关键是零线。
10KV
变压器
高压侧
缺相
会
有什么后果
,如何保护?
答:
当负荷开关有一相熔断器熔断后,
变压器
高压侧
缺相
,会造成其他两相电流突然巨增,变压器线圈温度升高,致使变压器烧坏等不安全现象。为了保护变压器不受损坏, 当发现负荷开关有一相熔断器熔断时,应立即将负荷开关退出
运行
,查明原因,试验合格,方可运行或设置三相过流保护 ...
变压器缺相运行有危害
吗?变压器的接法是?
答:
缺相
相电流最小甚至为0,其它两相电流升高;电压也出现不平衡;
变压器
的铁芯温度升高,变压器油温也升高,变压器的声音也出现异声;有可能由于铁芯发热使变压器烧毁。变压器接法:目前变压器的常用接法有Y与D两种,配电变压器也有采用Z接法的。1).Y接法的优点:对高压绕组而言最经济;可有中点可以利用;允许...
动力
变压器缺相
怎么搞好?
答:
应尽快将可能造成损坏的设备停运,查找
缺相
原因,等缺相故障排除后,再全面恢复生产。一般这种情况,应采用自下而上的查找方法;先检查
变压器
下口是否缺相,若缺,再检查变压器上口是否缺相,若缺,可能是熔断器单相熔断,若熔断器没有问题,再检查进线线路是否缺相,若还缺相,可问在同一线路上的其它用户...
变压器缺相
对于空调有影响吗
答:
有影响。如果
变压器缺相
导致整个电网电压过低或过高,可能会对空调的使用产生影响,例如空调的制冷或制热效果不佳。
高压
缺相
是
什么
故障
答:
高压
缺相
是指在电力系统中,某一相的电源(如发电机或
变压器
)突然中断或断开,导致该相的电压消失或降低,从而导致该相的负荷无法正常工作。在高压系统中,由于电压高、电流大,一旦发生缺相故障,会导致电流过大,从而引起电弧、电火花、电弧放电等故障,甚至会引起火灾或爆炸等危险事故。因此,高压系统中...
变压器缺相运行
答:
想说的是你那些假设不存在,高压侧一般只有星形接法,低压侧有星形和角形2种 Y/Y接法时,低压侧有2相线电压是原来的1/2左右,Y/△接法时,缺一相
运行
,线电压也是原电压
变压器缺相运行
允许多久
答:
如果变压器出现
缺相运行
,则有这样的现象:缺相相电流最小甚至为0,其它两相电流升高;电压也出现不平衡;变压器的铁芯温度升高,变压器油温也升高,变压器的声音也出现异声;有可能由于铁芯发热使变压器烧毁。
变压器有
负序保护时,会动作跳闸,还会影响下线负荷工作不正常。变压器是输配电的基础设备,广泛应用于...