变压器能承受多大负荷怎么算
变压器负荷怎么计算
?
答:
变压器负荷计算公式如下:负荷率=某一时段(如一个月,一周)平均负荷÷该时段最大负荷
,平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。公式运用示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用...
50KVA
变压器
能带
多大负荷
答:
3、
50KVA变压器每相额定电流为72A左右,“最高能带多大”要根据环境温度、散热情况而定
。一般在额定电流以下,可以长期运行的。
1000 kVA
变压器
能带
多大
功率
负荷
?
答:
根据《电力工程设计手册》,变压器容量对于平稳负荷供电的单台变压器来说,负荷率一般取85%左右,
故变压器负荷能为1000*85%=850KW
。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故变压器负荷能力为850*88%=680KW。因此1000kVA的变压器能够带680KW负荷。千伏安(kVA)是指电力设备(如变压器、电机等)容量...
如何选用
变压器
(1000kVA的
能够
带多少
负荷
,
如何计算
?)
答:
1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,
变压器负荷能力为:1000*85%=850KW
。2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850*88%=680KW。
400kVA
变压器能承受
多少KW
负荷
?
答:
(假设变压器的效率是96%)400KVA变压器能承担384千瓦负荷
。计算方法如下:400KVA=400千瓦 400千瓦×96%=400千瓦×0.96=384千瓦
1000KVA的
变压器
能带
多大负荷
要有公式 字母的 谢谢
答:
可以
考虑900千瓦为宜。抗性
负载
如电动机等感抗性负载及容抗性负载还要考虑功率因数,大约七八百千瓦为宜。如果1220KW
负荷
全部运行,肯定是超负荷运行,短期尚可。长期超负荷运行会有危险。如果是批次投料,可以轮流开机,减少负荷。若是流水作业,所有机械都是全时满负荷运转,会有问题。
变压器
500kva能带
多大负荷
kw?
答:
500千伏安的
变压器能负载
350~500千瓦 VA是视在功率S的单位,W是有功功率P的单位,P=S*COS,cos是功率因数,500KVA变压器就意味着
能承受
500KVA的
负荷
,但功率因数未知,假设低压段没有补偿,功率因数0.8,那
变压器可
带500*0.8=400KW,如果低压段有无功补偿,补偿后功率因数0.95,那可带500*0.95...
500KVA
变压器
能带
多大
的
负荷
?
答:
计算
过程如下:这个要看
变压器
所带
负荷
的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。要大概算的话100kVA*0.9*0.75=337kW;实际所能带的合理的负荷应小于此值。注:0.9为功率因数,为暂定;0.75为
负载
率,按相关规范选取。在实际应用中也可能带五百以上负荷也
可以
使用,所以说
多大
...
2500 kva
变压器承受多大负荷
?
答:
如果功率因数为0.9,则其额定可以带2250kW的有功
负荷
。不过
变压器
都有短路应急过负荷的能力,一般可以带20%的应急过负荷,则最高
可承受
2700KW,但不超过2小时。两小时是变压器的限制,超过两小时变压器温度过高会导致绝缘损坏,发生绝缘击穿 、短路等严重后果。三相交流电功率
计算
公式是:P=√3UIcosa,...
怎样计算变压器
的
负载
能力
答:
过载100%
变压器可
持续运行 7.5分钟 过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟 过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟 影响变压器使用寿命的主要因数是温度。变压器顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:1、如果是因为室温过高,
负荷
过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能...