22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器过流保护
变压器过流保护
的保护范围是什么
答:
变压器过流保护
的保护范围:就是指各侧过流保护的保护对象。当变压器任意一侧的母线发生短路故障时, 过流保护动作。因为三侧都装有过流保护 ,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线 、线路的后备保护 , 主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护...
什么是
变压器
的复压
保护
答:
变压器
的复压保护又称复压
过流保护
。复压过流保护是采用复合电压闭锁的过电流保护,是一种跟电压有关的“过电流保护”工程技术,闭锁就是关闭、锁住的意思,就是由复合电压来控制的过流保护。电流与电压都要达到某个条件时,才动作,其中只要有一个不达到整定的条件就不会启动保护。如果仅仅是“过电流...
过流保护
的公式是什么?
答:
变压器过流保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母...
过电流
保护
是
变压器
的主保护
答:
过电流保护不是
变压器
的主保护,而是变压器的后备保护。变压器的主保护包括差动保护和重瓦斯保护,它们能在电气元件发生故障时迅速且无时限或带时限地切除故障,确保电力系统的稳定运行。变压器还配备了一系列后备保护,如零序保护、
过流保护
、过负荷保护等,以及油温、油面监控保护和中性点间隙保护等。特别是自耦变压器,还有...
630
变压器
的定值,就是速断,
过流
咋算
答:
变压器
的定值主要包括速断保护和
过流保护
两种。1. 速断保护的定值:- 目的是为了避开变压器低压母线上的最大短路电流。- 定值计算公式为:Idz = Kk × Idmax。- 其中,Kk 是可靠系数,通常取值1.2至1.3;Idmax 是低压母线上的最大短路电流。2. 过流保护的定值:- 目的是为了躲过变压器可能出现...
变压器过流保护
第一次送电就动作怎么办呢?
答:
如果变压器在第一次送电时就发生过流保护动作,可能有以下几种原因和解决方法:电源电压异常:检查供电电源的电压是否稳定,如果电压过高或过低,可能导致
变压器过流保护
动作。解决方法是修复或更换供电电源。短路故障:检查变压器的输入和输出线路是否有短路现象,如损坏的绝缘层或接触不良等。解决方法是修复或...
变压器
的过电流
保护
电流速断保护和过负荷保护其保护时间从长到短的顺 ...
答:
按照时间长短,分别为:过负荷
保护
、过电流保护、速断保护。过电流保护的电流定值最小,因此保护动作所用时间最长,甚至有些过负荷保护仅仅动作于信号而不跳闸;过电流保护电流定值一般为
变压器
额定电流的1.1~1.3倍,在变压器由于外部原因出现过电流时而动作,动作时间居中,一般为几秒钟,某些情况下也可能...
变压器
的
过流保护
和速断保护定值怎么算,有公式吗?
答:
变压器保护
计算:低压厂变保护配置:1.差动保护(大于2000KVA)2.速断过流 3.延时过流 4.过负荷信号 5.负序
过流保护
6.高压侧零序信号及跳闸 7.低压侧零序信号或跳闸 8.温度启动/停止风扇、信号/跳闸 9.瓦斯保护 变压器容量计算公式:S=√3UI ...
1000
变压器
,CT150/5
过流保护
和电流速断保护定值怎么设置?
答:
1. 对于1000千伏安(kVA)的
变压器
,
过流保护
的设置需要将电流整定值设定在6.38安培(A)左右,这个值可以适当调整,例如取5至6安培之间,以确保保护系统的准确性。2. 过流保护的的动作时限应设置在0.5至0.7秒之间,这样的时限设置应与下一级保护的时限相协调,以保证整个保护系统能够有效地工作。3....
变压器
复压
过流保护
设定0.4秒是速断保护吗?
答:
您好亲,不是的。速断保护的电流动作定值大,无时限(或时限很小,不超过0.2秒),是
变压器
的主保护;而复压
过流保护
的动作条件比较多 1。低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。2。负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器过流保护的保护范围
变压器过流保护是什么意思
变压器过流保护整定原则
变压器过负荷保护
变压器按什么保护分类
变压器高压侧过流保护
变压器保护包括哪些
变压器零序保护
变压器复合电压过流保护