变电站变压器选择原则
变电所
工程中,下列所用
变压器
的
选择原则
中,不正确的是:()
答:
A项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第5.0.2条规定,
站用变压器应选用低损耗节能型标准系列产品
。B项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第5.0.3条规定,站用变压器宜采用Dyn11联结组。C项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技...
变电站变压器
容量如何
选择
答:
3、总统计容量乘以设备同时使用系数除以0.75,得数再按照相近容量的变压器选取
。4、比如机械加工行业。200KW*0.5/0.7=142AKVA.可考虑选260kvA的变压器。
110kv
变电站变压器选择
多少容量为宜
答:
大容量的10kV变压器推荐选择箱式设计,兼顾环保与美学
。至于变压器的选择,110kV的容量规格并非一成不变,需要根据电网规划、负荷预测以及设备的可靠性来确定。小型变压器适用于低负荷区域,而大型变压器则能满足大规模电力供应。总的来说,容量的决定是一个细致的技术评估过程,旨在提供最优的电力供应解决方案。
主
变压器选择
的
原则
具体说说 谢谢!
答:
主变压器选择的原则如下:
1、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所
。变压器一般采用环氧树脂浇注铜芯绕组干式变压器,并设有温度监测报警装置。在粉尘或腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的地方,应选用防尘或耐腐蚀的变压器。绝缘浸渍的干式变压器不宜设置在特别潮湿的环境中。设置在二层以上的三相变压器,应考虑...
变电站变压器选择
设计
答:
35MW/0.8=43.75MVA;一般考虑两台主变同时运行,当单台主变出现故障时,另一台需承受70%的负荷;43.75*0.7=30.625MVA;你选的没有问题;平时一般是2台同时运行,只有负荷比较小时和需要检修时可以停运一台。在最大负荷时,单台运行有时间限制要求,要看主变过负荷能力和过负荷承受时间。
请问 如何
选择变压器
?
答:
选用变压器
时,不能选择过大,也不能选择过小可以根据以下的方法来
选择变压器
容量。变压器所带实际负荷与设备额定功率之比称为变压器的负荷系数 。对负载来说负荷系数的概念是负载同时使用的概率,也叫需要系数或同时系数,是同时使用的设备同时间的概率。都同时使用那系数就是1了。当然就可以根据实际情况自己...
330kV
变电站
主
变压器
的
选择
答:
如果是降压
变压器
:电压:高压:330 + -2*2.5%kV 容量:100 中压:121kV 容量:100 低压:10.5kV 容量:30 空载损耗:154kW 负载电流:782kW 空载电流:0.36 阻抗:高-低:24-26 高-中:10-12 中-低:12-14 联结组:YNa0d11 根据GB/T 6451-2008国家标准数据。如果你有不同要求...
在
变电站
设计
选变压器
时要不要考虑无功补偿的无功
答:
先根据负荷的大小,确定主
变压器
的容量。然后再确定无功补偿的容量,一般简单点的话,就按主变容量的20%来
选择
。无功补偿一般是补偿线路和主变,主要是计算分组容量和电抗率。
60kV常规
变电所变压器
怎么
选择
答:
看你容量选多少,依照所需负荷选取,正常66kv
变电站变压器
容量有5000kVA,6300KVA,还有高的40000KVA的。按照国家标准GB50059-92进行选取。举例:SZ11-5000/66 5000/5000kvA 66±8X1.25%/10.5kV Ud%=9 YN,d11 SZ11-40000/66 5000/5000kvA 66±8X1.25%/10.5kV Ud%=9 YN,d11 SZ11—...
35kv
变电站
设计中主
变压器
该怎么
选择
? 还有若主线是35kv,经过一个变压 ...
答:
主
变压器
应该根据你所带的负荷去
选择
,负荷是主变压器容量的70%。高压侧电压选择35kv,低压侧选择10kv。选择几台变压器要根据你的主接线方式来确定。
1
2
3
4