22问答网
所有问题
当前搜索:
变电站电气初步设计
求35kv
变电站电气
一次部分
初步设计
的资料 感谢 采纳后附送20分_百度知...
答:
开关柜内设有上下隔离刀闸,ZN23-35型真空断路器,选用干式高精度的电流互感器和电压互感器,电容器采用高质量并联电容器,并装有放电PT,站变选用SC9型干式站变,站内装有多组氧化锌避雷器。一次系统连接采用封闭母线结构,在每个单元柜装有"五防锁",保证了人身与设备的安全。
电气
主接线图如附录图B所示。3.2 设备选型...
35KV
变电站初步设计
答:
1. 你先画个主接线图啊,基本框架是35kV单母分段,分别带两主变为10kV,主变容量照手册上选,考虑好余量。10kV段也是单母分段,所有馈电出线直接挂在两段10kV母线上就可以了。补偿电容器柜每段母线上挂一个;计算容量公式手册上有。且每段挂个所用变。所用电一次配电图,图集上有。2. 选择设备的...
110kv/10kv
变电站初步设计
急 急 急!
答:
1. 你先画个主接线图啊,基本框架是110kV单母分段,分别带两主变为10kV,10kV段也是单母分段,所有馈电出线直接挂在两段10kV母线上就可以了。2. 选择设备的话,你把短路电流计算了,得出的数据就可以选择了,也可以进行设备的检验。3. 配电装置
设计
:也就是画图,你选的设备是室外的还是室内的,画...
110kV
变电站电气
一次部分
初步设计
答:
主接线,单母分段 变压器两台16MVA 母线导线引线LGJ-240 断路器:110kV LW6-110 35kV LW36-40.5 隔离开关:110kV GW4-11035kV GW4-40.5
变电站
的
初步设计
和一次部分设计有什么区别?
答:
初步设计
应该是
变电站
选址、杆塔位置、架构、高度,变电站前期的基建工作、生活区和设备区的分布,地网建设,等这些方面吧。一次部分的设计就只讲11万线进站后的母排啊避雷器啊互感器啊到主变这一块的设计了嘛。
变电站
的
设计
阶段包括什么和竣工图设计阶段
答:
变电站
的设计阶段包括可行性研究阶段、
初步设计
阶段、施工图设计阶段和竣工图设计阶段。电力工业是我国的支柱产业,电力建设是国家开展、经济建设的命脉,电力工程的质量关系到我国的方方面面。目前,我国变电站建设工程越来越多,而土建设计是与
电气
一二次设计有着密切联系的根底性工作,贯穿于整个变电站建设...
变电站电气
部分
初步设计
答:
高压侧电压等级选10kv啊!变压器选35/10kv的有载调压的全所总容量13300kva分两个变压器带每个变压器10000的容量可以在一路停电的情况下由一路带几乎全所的容量(或变压器选更大的,但那样大马拉小车也不好)
求110kv
变电站
微机保护的
初步设计
的毕业论文
答:
1.1
变电站
负荷情况及统计1 1.2主变压器的选择4 第2章 主接线的
设计
5 2.1
电气
主接线的设计原则5 2.2对主接线设计的基本要求5 2.3 电气主接线设计方案的比较与确定6 第3章 短路电流的计算13 3.1短路的基本知识13 3.1.1 短路故障产生的原因13 3.1.2 短路故障的危害14 3.2计算短路电流的...
发电厂主接线及线路电流保护
设计
答:
1 设计内容 本次设计的是一个降压
变电站
,有三个电压等级(110kV/35kV/10kV)。本设计只做
电气
部分的
初步设计
,不作施工设计和土建设计。(1) 主接线设计 分析原始资料,根据任务书的要求拟出各级电压母线的接线方式(可靠性、经济性和灵活性),(2) 主变压器选择 根据负荷选择主变压器的容量、型式、...
35kv
变电站设计
为什么
初设
可以代替可研?谁能回答我的问题,谢谢了...
答:
按照设计规范及程序,
变电站
的
初步设计
不能代替可行性研究。因为可研研究的主要是建设变电站的外部条件,如占地、交通、环保、节能、电网等,只有很少部分的工程设想。可研审查后,根据可研编制项目建议书,上报有关部门报批。而初步设计基本不对外部条件进行研究,而主要对变电站的各系统进行较详细的设计论证...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
35kv变电站电气部分初步设计
35kv变电站初步设计
110kv变电站初步设计
110kv变电站一次系统初步设计
变电站电气设计
变电站电气部分设计
变电站电气一次设计
35kv变电站电气一次部分设计