答:
1、
变电站
的
站用电
负荷比较小,一般采用一级电压供电,使用一台站用电变压器;2、从该变电站中的最低一级配电电压上引接,另外再从相对独立的高一级电压母线上引接一个备用电源,当工作电源故障时,可以用备用电源继续供电;3、站用电低压母线可以采用单母线分段
接线
方式,单母线两个半段分别从变压器...
220kV及以上
变电所
所
用电接线
方式应满足多种要求,下列哪些要求是正确...
答:
站用电母线采用按工作变压器划分的单母线
接线
,相邻两段工作母线同时供电分列运行。两段工作母线间不应装设自动投入装置。当任一台工作变压器失电退出时,备用变压器应能快速自动切换至失电的工作母线段继续供电。AB两项,《220kV~1000kV
变电站站用电
设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第3.5.2条规定...
变电站
主
接线
有哪几种类型?
答:
变电所
电气主
接线
形式主要有单母线接线、双母线接线、桥式接线、角形接线。1、单母线接线 单母线接线又分为有分段和无分段两种。这种接线方式适用于进出线回路数不超过3回,电源容量较小、负荷轻、
用电
量不大的小型变电所。2、双母线接线 双母线接线具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,但这种接线...
变电站
电气常用主
接线
有哪些
答:
1、单母线
接线
。单母线接线又可分为单母线不分段接线、单母线隔离开关分段接线和单母线断路器分段接线三种形式。2、单母线带旁路母线接线。3、双母线接线。双母线接线又可分为双母线不分段接线和双母线分段接线。4、双母线带旁路母线接线。5、桥式接线。桥式接线又可分为内桥接线和外桥接线。
10kv
变电站
的电气主
接线
有几种形式?
答:
10/0.4kv
变电所
的电气主
接线
基本形式:(一)有母线接线 1. 单母线接线 所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。2.分段单母线接线 ①两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。②两路电源同时工作互...
330kV及以上
变电所
中,所用电源的引接可采用下列哪几种方式?()_百度知...
答:
【答案】:C、D 《220kV~500kV变电所所
用电
设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第3.1.2条规定,330kV~750kV
变电站站用
电源应从不同主变压器低压侧分别分别引接两回容量相同,可互为备用的工作电源,并从站外引接1回可靠站用备用电源。当初期只有一台(组)主变压器时,除从其引接1回电源...
变电站
电气常用主
接线
有哪些
答:
500kV及以上,常用3/2
接线
,或者4/3接线;110kV及220kV,常用双母线、双母线单分段、双母线双分段、3/2接线;110kV终端
变电站
常用内桥接线;35kV及以下,常用单母线、单母线分段接线。
500kv
变电站
电气主
接线
方式有哪些?各有什么优点?
答:
500kv
变电站
电气主
接线
方式有两种:一个半断路器,也就是3/2接线,指的是每个间隔3组断路器,2回进出线。优点:供电可靠性高,运行方式灵活缺点:占地面积大,造价高,运行操作繁琐,运行倒闸操作麻烦操作量大。双母接线,一般不超过7个单元采用双母线的接线方式。优点:供电可靠,调度灵活,扩建方便,...
500kv
变电站
电气主
接线
方式有哪些?各有什么优点?
答:
3/2
接线
:3/2接线属于典型设计,运行方式灵活,可靠性高。
变电站
,是电网中改变电压的场所,一般指降压变电站。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。500kV变电站是指最高电压等级为500kV的变电站...
变电站
一次回路的
接线
方案?
答:
1)一次
接线
种类
变电站
一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。2)线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路...