22问答网
所有问题
当前搜索:
变电站避雷器安装
在发电厂中,哪些位置需要
安装避雷器
?或者说避雷器需要安装在电厂的哪...
答:
1. 发电机和
变电站
:电力发电机和变电站是发电厂的核心设备和重要组成部分,通常会采用高压避雷器进行保护,以保证设备的长期正常运行。2. 输电线路:发电厂的输电线路通常需要经过遥远的地域,通常会在高杆上
安装避雷器
线路连接器等设备,以保证线路在各种极端天气条件下的正常运行。3. 仪表和控制设备:...
有关
变电站
的10kV配电装置装设阀式
避雷器
的位置和形式,下列说法哪些...
答:
【答案】:A、D根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P849规定,
变电站
的3kV~10kV配电装置(包括电力变压器),应在每组母线和架空进线上装设阀式
避雷器
(分别采用电站和配电阀式避雷器),并应采用图13-57(见题解图)所示的保护接线。母线上阀式避雷器与主变压器的电气距离不宜大于表13-42...
电力系统中
避雷器装
在什么地方
答:
交流系统变电站内分线路侧、变压器侧,还有变压器中性点,电容器等等
,还有线路避雷器,主要是减少雷击跳闸率的。建议看看GB11032。直流系统避雷器种类就更多了,建议看看直流避雷器使用导则。
变电站
中
避雷器
要
安装
在绝缘子上吗
答:
避雷器
本身就是有绝缘子支撑的,除非厂家有特殊要求,一般不用再
安装
在绝缘子上了。
变电站
的母线
装
设
避雷器
是为了
答:
变电站的母线装设避雷器是为了防止雷电行波
。避雷器用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流幅值的一种电器。本术语包含运行安装时对于该电器正常功能所必须的任何外部间隙,而不论其是否作为整体的一个部件。注1:避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁...
下列关于
变电所
10kV配电装置装设阀式
避雷器
位置和型式的说法哪些是正...
答:
如各架空进线均有电缆段,则阀式
避雷器
与主变压器的最大电气距离不受限制。阀式避雷器应以最短的接地线与
变电站
、配电所的主接地网连接(包括通过电缆金属外皮连接)。阀式避雷器附近应装设集中接地装置。3kV~10kV配电所,当无所用变压器时,可仅在每路架空进线上装设阀式避雷器。注:配电所指所...
输电线路防雷措施有哪些
答:
3. 使用防雷线圈:在关键位置,如输电线路和
变电站
的进出线、母线等,安装防雷线圈,以降低雷电产生的电压和电流对系统的影响。4. 部署避雷器:在关键节点
安装避雷器
,这些设备能够吸收和分散雷电能量,从而保护电力设施不受雷击。5. 电缆屏蔽技术:在输电线路中使用带有金属屏蔽的电缆,以减少外部电磁...
220kv
变电站
中
避雷器
怎么接地
答:
一、
安装变电站
进线
避雷器
对配电线路,由于没有进线全线架设避线,10KV配电线路在变电站内加装避雷器一组,能够起到较好的防雷作用。对于经常性断开运行的断路器,祥泰电气提示规程规定在线路两侧加装避雷器,以此防止雷电过电压损坏断路器断口,由此看来,避雷器的安装对保护断路器,防止雷电过电压都起着...
变电站
的避雷器的位置,一般在变电站的哪儿里
装避雷器
啊?
答:
母线进线侧,主从变压器进线侧,传输铁塔,重要设备进线侧。
HY5WS-17/50
避雷器
外形及
安装
尺寸
答:
在雷电冲击下,它的残压表现优秀,能够抵抗雷电冲击电流达60.0kA,同时也能在操作冲击电流下保持稳定。对于突发的大电流冲击,其方波通流容量为100kA,持续时间为2ms,确保设备在面对突发电流时依然能保持稳定运行。特别值得一提的是,HY5WS-17/50
避雷器
的
安装
尺寸图表(图4)提供了详细的尺寸信息,包括...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变电站变压器避雷器安装位置
10kv变电站加装避雷器
变电站母线上装设避雷器
变电站装设避雷器的作用
变电站避雷器原理
变电站避雷器图示
变电站和线路避雷器的区别
变电站避雷器作用
10kv变电站避雷器改造方式