变电站防雷接地电阻是多少
变电站
接地网
接地电阻是多少
?
答:
变电站接地电阻如下:
1、变电站的交流工作接地和安全工作接地时,接地电阻不可以大于4欧姆
。2、变电站的大电流接地系统的接地电阻应满足
R≤2000 / I 欧姆的规定
,I>4000A时可取R≤0.5欧姆。3、变电站的小电流接地系统当作用于1000V以下设备的时候,接地电阻应满足R≤125 / I 欧姆的条件,当用于100...
220kv
变电站防雷接地
保护具体怎么做
答:
1、注意接地网一定要合格,这是一切保护关键中的关键,雷电需要顺利入地才能从根本上消除雷电过电压,
接地电阻要在0.5欧姆以下
。2、变电站抗直击雷保护主要靠避雷针;电力线路的抗直击雷保护靠避雷线;站内建筑物防直击雷保护主要是靠避雷带。3、电力线路落雷后产生的雷电浸入波,是靠避雷器来保护的,...
110kv
变电站接地电阻
要求
多少
?
答:
110kv变电站接地电阻要求小于0.5欧姆
。根据规范《交流电气装置的接地》DT/T621-1997,有各种高压场所的接地电阻的要求和计算110kV以上变电站均为大接地短路电流系统,在一般的电阻率地区工频接地电阻允许值不大于2000/I(I为计算用的流经接地装置的入地短路电流)欧,或者不大于0.5欧。变电站是指电力系...
变电站接地电阻
计算
答:
100KVA及以上,不能大于4欧;100KVA以下,不能大于10欧
;很多和220kv目前要求在1~0.5欧。设计要求需要参考建设单位(业主/甲方)的要求。考虑到面积较小和土壤电阻率较大的情况,我们首先排除采用化学降阻剂(盐水等)的方案,因为化学降阻剂会迅速反弹。可以采用物理降阻剂(石墨、膨润土、金属粉)...
发电厂和
变电站
的工频
接地电阻
值一般在
多少
Ω
答:
有很多的规定,例如220KV配电装置
接地电阻
要求,低压厂用电接地电阻要求等等,见火力发电厂
防雷接地
设计技术规定。如果电厂具有中心点直接接地的高压配电装置,其接地电阻应当小于0.4欧姆,由于全厂接地网连接在一起的,所以全厂的接地电阻也就是小于0.4欧姆了。
110kv
变电站接地电阻
要求
多少
答:
1、独立的
防雷
保护
接地电阻
应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
三类
防雷
标准
答:
2.
接地电阻
的测量,可使用万用表进行测量,确保接地电阻不大于2Ω。3.在建筑物内部设置过电压保护器和
防雷
装置,可选用
避雷
器、防雷电缆等设备。三、高压防雷标准 高压防雷标准主要适用于
变电站
、电力设施等场所。其主要要求是在建筑物顶部设置避雷针,接地电阻不得大于1Ω,同时建筑物内部还需设置过电压...
杆塔
防雷接地电阻
值取值范围
答:
发电厂,
变电站
进线段应另设雷电保护接地装置。在居民区,当自然
接地电阻
符合要求时,可不另设人工接地装置;在土壤电阻率100Ω.m<ρ≤500Ω.m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地,还应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m,接地电阻低于15Ω;在土壤电阻率500Ω.m<ρ≤2000Ω.m...
防雷
检测主要内容都有哪些?
答:
1、检测
防雷
装置的有效性,接闪器、引下线、接地装置等的连通性。2、接地系统的有效
接地电阻
,要求≤10Ω。3、电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值,接地系统是否牢靠,瞬时钳压数值是否有变化等。4、信息系统信号防雷系统,对于连接的电阻是否属于参数允许值,瞬时钳压数值是否有变化,对地绝缘电阻...
接地电阻
应
为多少
答:
防直击
雷接地电阻
不大于10欧;
防雷
电感应的接地装置,其接地装置电阻不大于10欧;防止高电位侵入的,
避雷
器、电缆金属外皮和架空线终端杆上的绝缘子铁脚接地电阻不大于10欧;架空金属管道进入建筑物处,应每隔25米接地一次,接地电阻不大于20欧。但其中爆炸危险如采用低压架空线直接引入建筑物内的,需采取...
1