500千伏的
变电站
能接入多少兆瓦
答:
500千伏的降压变电站通常能接入750-900兆瓦
,负责城市电网供电的500kV变电站,通常接入2-8回500kV线路以及8-16回220kV线路,配置2-4台主变压器,单台容量通常为750-900MVA,并根据负荷发展的需要具有一定的可扩展性。变电站,是电网中改变电压的场所,一般指降压变电站。为了把发电厂发出来的电能输送到...
急需110KV
降压变电站
电气一次系统设计
答:
原始资料如下:(一)电压等级110/35/10KV地方
降压变电站
(二)
负荷
情况35KV侧:最大27MW,最小13MW,年最大持续时间6000小时,COS&=0.8510KV侧:最大16MW,最小10MW,年最大持续时间... 原始资料如下:(一)电压等级110/35/10KV地方降压变电站(二)负荷情况 35KV侧:最大27MW,最小13MW,年最大持续时间6000小时,COS&=...
220KV
变电站
,电压等级为220/110/10Kv,两台相同的主变压器,容量为240/...
答:
你这是三卷变压器,应该是
降压
变压器。220kV侧接电源(电网),副边有两个输出,110kV和10kV。220和110kV侧的绕组是全容量为240MVA ,而10kV侧是半容量为120MVA 。1、这台变压器会供两路输出,110kV是送比较远的用户。而10kV是送比较近的用户,他的负载可能比较轻,半容量已经够了。再说10kV侧的容...
我们变电站是用户终端变电站,
降压变电站
,现在对于哪侧是
负荷
侧,哪侧...
答:
负荷
,电源,是相对的,就像高矮胖瘦一样,总要有个参照 本站高压侧,相对于上一级
变电站
就是负荷,但相对于低压侧又是电源 而低压侧,相对于变电站的出线又是电源
某厂10KV
降压变电站
,有一台S9-1000型主变压器.变电站低压侧有功计算
负荷
...
答:
此
变电站
高压侧的计算
负荷
应为921kva. 功率因数0.73
在
变电站
中,对需要装设过
负荷
保护的
降压
变压器,下列哪几种设置是正确...
答:
相关内容,对
降压
变压器,①在双绕组降压变压器上,过
负荷
保护装于高压侧;②单侧电源的三绕组降压变压器,当三绕组容量相同时,过负荷保护仅装在电源侧。当三侧绕组容量不相同时,则在电源侧和容量较小的绕组侧装设过负荷保护;③两侧电源的三绕组降压变压器或联络变压器,在三侧装设过负荷保护。
某厂10KV
降压变电站
,有一台S9-1000型主变压器.变电站低压侧有功计算
负荷
...
答:
不计变压器损耗,不计需求系数,不做无功补偿,变压器为10/0.38kv 1000kva,计算
负荷
为(700*700+600*600)的开方=921.95KVA,功率因数=700/921.95=0.759
当10kv
降压变电站
选择两个容量为1250的变压器最多是否可以1250*2kvA...
答:
你好:1,两台 1250KVA 的变压器总容量为 2500KVA 。2,容量 2500KVA 是【视在功率】,理论上是可以【满负载运行的】。3,电气设备的【标称容量】都是有功功率,不知道你是如何计算视在功率的?
敦煌七里镇110
变电站
容量
答:
63MVA。通过查询敦煌七里镇110
变电站
告示得知,敦煌七里镇110变电站采用ONAF/ONAN等冷却方式,容量为63MVA。110千伏变电站是指一个变电站的最高电压等级为110千伏级的电压,对电力
负荷
进行
降压
供电的变电站。
怎么把35KV的电压降到10千伏啊!!工厂
变电所
需要把场外的35千伏变成10...
答:
答:主变压器容量按照总的计算
负荷
来选取,你已经计算出S30=3946KVA,那么选择主变的容量一般应为S=1.5×3946=5919KVA,最接近的就是6300KVA。按说单台变压器可以满足你所计算的负荷要求,但是同时要考虑主变检修和事故情况下的运行安全,根据你的负荷性质确定主变压器的台数。如果你计算的负荷中一、二级...