22问答网
所有问题
当前搜索:
变电站10千伏电流怎么算
10
kva变压器额定
电流
答:
变压器的额定
电流计算
:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格
10kV
/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电厂和
变电所
...
您好,
10KV变
配电室高压柜计量柜的
电流
互感器变比
怎么计算
?有没有公式...
答:
K=I1/i2
。电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd ,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被...
...试求高压侧110KV和低压侧
10KV
的额定
电流
是多少?
答:
额定
电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位
KV
,一二次都是这公式 高压侧I=50000/1.732*110=262.4A 低压侧=50000/1.732*
10
=2886.8A
变压器额定
电流怎么计算
?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V
,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
变电站10千伏
电缆线路的电容
电流怎么计算
?
答:
经验公式 Ic=[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un *L S 为导线截面积 mm2 U 为系统电压
kV
你用
10
.5就好了 L 为电缆长度 km
...试求高压侧110KV和低压侧
10KV
的额定
电流
是多少?
答:
在110KV
变电站
中,主变压器的额定容量为50000KVA。根据额定
电流
公式I=额定容量/(1.732*额定电压),我们可以
计算
高压侧的额定电流和低压侧的额定电流。具体计算如下:高压侧110KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 110KV) = 262.4A 低压侧
10KV
的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 10KV) = 2886...
求110KV-35KV-
10KV变电站
短路
电流
的
计算
步骤及短路计算图
答:
1、
变电站
到电源点各元件的阻抗,化为标幺值 2、电源点到短路点的阻抗化简,常用串并联和星三角变换 3、无穷大法或者运算曲线法,弄出短路
电流
...最大持续工作
电流
及短路电流,
怎么计算的
请教大侠
答:
110
KV变电站
一次系统设计,负荷怎么计算及变压器选择,最大持续工作
电流
及短路电流,
怎么计算的
请教大侠 我是小白。毕业论文设计里面的,最好有计算步骤。原始数据和参考资料:1、系统短路电抗x*=0.092、该
变电所
除供地区负荷外、还承担临近变电所能量的传输。3、该地区负荷夏季Smax=60MV... 我是小白。毕业论文设计...
...试求高压侧110KV和低压侧
10KV
的额定
电流
是多少?
答:
额定
电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位
KV
,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*
10
=2886.8A 110
kV
变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
6kv电路中箱式
变电站
用
10kv电流
互感器
如何
换算电量
答:
P=3U相I相~~~PT如为
10
/0.1(10000/100),CT如为200/5·~~~则倍数为(10000/100)*(200/5)=400倍。~~电量KW.h=千瓦*小时数=功率(KW)*运行时间(小时)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kv变电站怎么计算用电量
变电站电容电流计算
为什么变电站测试电容电流
变电站电容电流
变电站电容电流测试
变电站电容电流测试要求
变电站负荷怎么算
变电站最大负荷怎么算
变电站母线电容电流试验报告