变频器传感器坏了的6大表现
如何判断
变频器
电流
传感器的
好坏
答:
红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值。然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值。
六
次显示值如果基本平衡,则表明
变频器
IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块
损坏
,现象便是无输出或报故障。如下图片:...
如何判断
变频器
电流
传感器的
好坏
答:
(1) 脉冲变压器
损坏
对于早期的如 8100 系列 8300 系列
变频器
,我们比较常见的故障有开关电源损坏,其中多数为脉冲变压器损坏,反映出来的现象为上电后机器无任何反应,控制端子无电压。由于脉冲变压器的骨架不容易拆开,给变压器的修复造成了一定的困难,各变频器品牌所使用脉冲变压器的参数又不尽相同,给我们...
变频器
故障有哪些
表现
形式?
答:
常见故障有过流、现象、过压、欠压、过热等
。1、过流 过流是变频器报警最为频繁的现象。2、
现象 重新启动时,一升速就跳闸
。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
上电就跳
,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动...
变频器
常见故障
答:
某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号
变频器的
控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电...
变频器
常见故障分析?
答:
输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳
,主要原因模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。5.1举例 一台富士G9S11KW变频器,输出电压相差100V左右。分析与维修打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和...
如何判断
变频器
好坏?
答:
1、送电给变频器,若是跳闸或者变频器不显示就是
变频器坏了
2、可以送电,但是送电后没按启动,变频器显示故障代码,是为变频器坏了 3、送电后没启动显示一切正常,但是一给运行信号变频器立马报警,是为变频器坏了 希望能帮到你 变频器如何测试其好坏 这个问题面积太大了,里面有很多电路,主回路就按下面的那个...
变频器
过热和过载故障原因及处理?
答:
2、实例:一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度
传感器坏的
可能性不大,3、故障处理:
变频器的
温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,...
变频器
频率底
传感器
传到面板上的转速高是什么故障
答:
传感器故障:传感器可能
损坏
或出现故障,导致传感器传输的转速信号不准确。这可能是由于传感器老化、电路故障或连接问题引起的。变频器故障:变频器可能发生故障,导致其无法正确读取
传感器的
信号或将其转换为正确的转速值。这可能是由于
变频器的
电路故障、程序错误或设置问题引起的。电缆连接问题:传感器与变频器...
变频器
过载是什么原因?
答:
6.输出短路:
损坏的
电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与
变频器的
连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的。7.接地电网中的输出接地故障。[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。8.错误的电机和传动选型。[1]检查电机额定电流值是否...
变频器的
常见故障代码大全?
答:
故障代码ER11表示变频器
过热
。可能的原因主要有风道阻塞、环境温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常。现场处理时,先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11报警,则故障原因为温度检测电路故障。关于6RA70报F030的解决方法:对于6...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10