22问答网
所有问题
当前搜索:
变频器逆变模块检测
怎样
检测变频器逆变模块
?
答:
逆变器
IGBT
模块检测
:将数字万用表拨到二极管测试档,测试IGBT模块c1e1、c2e2之间以及栅极G与e1、e2之间正反向二极管特性,来判断IGBT模块是否完好。以六相模块为例。将负载侧U、V、W相的导线拆除,使用二极管测试档,红表笔接P(集电极c1),黑表笔依次测U、V、W,万用表显示数值为最大;将表笔反过来,...
变频器
内部的整流模块和
逆变模块
用数字万用表怎么测量好坏?
答:
现在整流和
逆变
里面的功率元件都是IGBT。下面是用指针用表的测量方法,找个IGBT试试就知道了。记得用指针万用表电阻10K档,不是数字的,数字内部电源电压低。、判断极性首先将万用表拨在 R×1K 。挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,...
怎样用万用表测量
变频器
IGBT
模块
的好坏?
答:
用万用表测量
变频器
IGBT
模块
好坏的具体步骤:\x0d\x0a为了人身安全,首先必须确保机器断电,并拆除电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!\x0d\x0a(1)先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤
检测
:\x0d\x0a(2)黑色表笔接触直流母线的负极P(+),...
如何测量
变频器模块
的好坏
答:
测量
变频器模块
好坏的常见方法:1、测试整流电路:找下结果,可以判定电路已出现异常,A.到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大...
变频空调的
变频模块
怎样
检测
答:
变频器
维修
检测
常用方法(空调
变频模块
)一、静态测试 1、测试整流电路 找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑 表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P 端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大...
变频器
IGBT
模块
怎么
检测
好坏?
答:
量
逆变
前最好对
模块
放电。也是这样量。红表笔对P1 ,黑表笔分别对U V W。阻直一样是正常的。不一样就是坏了。黑表笔对N1,红表笔分别对U V W。同上。精密测量:用指针万用表的Rxlk挡来
检测
,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免...
变频器逆变
器损坏为什么会跳过流故障?其
检测
电路的原理是怎样的?_百 ...
答:
首先可以通过测量
变频器
的主回路输出端子U、V、W, 分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判定IPM
模块
是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。假如减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是
逆变器
的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生...
变频器
里的IGBT中含有整流,
逆变
,请问怎么用数字万用表测好坏?_百度知 ...
答:
2 量
逆变
前最好对
模块
放电。 也是同量整流这样量。红表笔对P1 ,黑表笔分别对U V W。阻直一样是正常的。不一样就是烂了。黑表笔对N1,红表笔分别对U V W。同上。 精密测量。整流要打过耐压。 逆变 要用电容表量驱动脚 。也要打耐压看有没有漏电。就那么多先咯 !到时在 教你...
怎么测量
变频器
的好坏?
答:
反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏。2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值,把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值,六次显示值如果基本平衡,则表明
变频器
IGBT
逆变模块
无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏。
变频器
修理处理方法
检测
步骤介绍
答:
1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级
变频器
之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、
模块
等);2、检查变频器各接插口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能会导致变频器出现故障,严重时会出炸机等情况;3、上电后
检测
故障显示内容,并初步断定故障及原因;4、如未显示故障...