这种变频器输出频率上不去的情况,要从如下三个方面去考虑:
1、变频器与电机的额定电流是否匹配
,如果变频器的额定输出电流<电机额定电流,就会出现这种情况;2、变频器的参数设置是否合适,现在很多变频器都要求设定电机参数,如果参数设置不合适,也会导致该类情况出现;3、变频器自身的硬件问题,如果变频...
变频器频率
调到
10
赫兹,电机没力怎么回事
答:
变频器频率调到10赫兹,电机没力的原因是:
1、电机额定频率不同:变频器和电机的额定频率应该匹配
,变频器输出的频率低于电机的额定频率,电机就会失去力。因此,需要确保变频器和电机的额定频率匹配。2、
电机电源电压过低
:当电机电源电压低于额定电压时,电机的输出功率会降低,导致电机失去力。因此,需要确...
变频器频率
怎么调不上去怎么办?
答:
估计是阻抗不匹配的问题
。所接的外部电位器,提供的
输入电流太小了,进入变频器内部产生了压降
。、如果正在使用 那参数应该没错 那就看看电位器用万用表测量一下电阻,如果排除电位器,那看看参数设置,排除参数设置那看看硬件,但是硬件问题不大,因为能使用只是调不上去。首先能知道变频器的模拟量输入电...
变频器频率
调不上去怎么办?
答:
变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,
一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行
。1、
加速时间过短
理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在...
变频器
启动后
频率
很低,只有
10
hz
答:
第三,
可能是外部信号给定
。一般来说应该是4~20MA,你可以测一下,10HZ应该是7.2MA,如果柜子上有手动/自动按钮,你可以切换一下试试,再调节旋钮。 如果这几种方法都不好使,那么涉及到的变频器的参数就可能很多了,那要依照变频器种类,型号而定。
abb
变频器
带负荷
频率上到10
hz左右就
上不去
显示过流为什么
答:
变频器
功率选小了,或者是加速时间太短了,也有可能是其他参数设置,或者是变频器硬件故障
变频器频率上不去
是什么原因
答:
有的变频器则需要单独设置
频率
源。这就需要检查变频器是否设置为外接频率源,且电位器给定信号是否接到了正确的端子上。如果
变频器不
是使用外部频率源且预设2.5Hz的频率,就会出现这种情况。电位器故障:电位器坏掉,更换即可解决问题。最大频率设置问题:最大频率设置为2.5Hz,这样最大只能调节到2.5...
变频器
的
频率
升
到10
赫兹不动了
答:
应该是最大输出
频率
设置成
10
了 可以调整最大输出频率
西门子
变频器
启动后
频率
升
到10
Hz就不升了,怎么回事?如果参数错误怎么设 ...
答:
可能是设置了
频率
上限,或者你们频率就是设置为
10
hz.把
变频器
拍个照片,看看是什么型号。
我有一台
变频器频率
用调速器调时只能
达到十
几就再也
上不
了请问是什么...
答:
看你的选择的
频率
控制模式,比如是电压还是电流模式。(比如0-10V,要注意看一下模拟量对应频率的曲线,比如0V对应的频率,10V对应的频率)然后在看你的上限频率设置是否有限制。