变频器7121故障是什么
ABB
变频器
报
7121故障
答:
原因:
1、传感器插脚松脱或接触不良
。解决方法:调整插脚位置维修传感器。2、
传感器损坏,阻值不对
。解决方法:更换传感器。3、
控制电路板故障,无法接收及发出控制信号
。解决方法:更换控制电路板 。
ABB
变频器
报
7121故障
答:
当ABB变频器出现7121故障时,可能源于几个关键问题。首先,
传感器插脚的松动或接触不良可能导致此错误
,此时应确保插脚稳固并进行必要的维修。其次,传感器损坏或阻值不准确,这时需要更换新的传感器以恢复正常信号传输。再者,控制电路板的故障可能导致无法有效接收和发送指令,此时需要对电路板进行更换以修复通信...
abb
变频器
故障7121
答:
电机堵转
。可能由于过载或电机功率不足。
...采用dtc模式,带空载正常,带负载启动时几秒就报
7121
答:
电机堵转
,加查一下是不是电机星角接错了。星接是690V,角接是380V,或者三角形接法660V,星形接法1140V。也有过电机铭牌标错的情况。
采煤机ABB
变频器
工作时报
7121故障
怎样解决 急
答:
报故障7121,
首先你要判断是确实堵转还是变频器本身问题
。你可以先把电机可变频分离,单个运行变频器确定问题在哪里。然后你告诉我结果我在给你判断,应该是变频器功率板问题可能性大点。(RINT板)
acs800
什么
时候报2310 什么时候报
7121
答:
[1]检查并更换电流互感器。[2]检查输出电流、转矩和极限字。15.内部故障。[1]检查并更换电流传感器。[2]更换xINT板。[3]确认扁平电缆是否正确连接。[4]更换INTs 板和 xPBU 板之间的所有光纤。(并行连接的情况下)二、ACS800可能引起报7121的一些原因:
1.电机堵转
。可能由于过载或电机功率不足 2...
abb
变频器
报警
7121
停机原因
答:
可编程的故障保护功能
电机堵转
可能由于电机过载或者电机功率不够
ABB
变频器7121故障什么
意思?
答:
1,变频器内部不稳定的可能性大。外部干扰也有可能。2,30.10 STALL FUNCTION 可关闭故障 3,30.11 STALL FREQ HI降低堵转频率 4,30.12 STALL TIME提高堵转时间 ABB
变频器故障
代码:0001 原因:输出电流超过了跳闸值 措施:检查电机负载。检查加速时间 检查电机和电机电缆(包括相序)。检查周围环境条件...
变频器
过载问题
答:
过载百分之一百五十大概1分钟就会跳保护。这个是
变频器
的软件设置的。 变频器输出电流达到额定电流的百分之二十时,变频器不会跳过载
高新空调
器故障
代码含义速查速用宝典的目录
答:
11美的四维送风KFR—25GW/HY、KFR—28GW/HY空调
器故障
代码112美的KFR—60GW/Y、KFR—70GW/Y、KFR—50GW/SY(KFR—71QW/Y、KFR—71QW/SY嵌入式)空调器故障代码113美的KFR—23×2GW/Y一拖二空调器故障代码214美的KFR—28GW/BPY、KFR—32GW/BPY
变频
空调器故障代码215美的KFR—50LW/BPY、KFR—50LW/FBPY变频...