22问答网
所有问题
当前搜索:
台安变频器故障代码oc5怎么回事
台安变频器
N2-SERIES 220V 0.75KW
故障代码OC
-
5
请指教
答:
答案见下图:
台安变频器
出现
OC
-
5故障怎么
修
答:
OC-C是定速中过电流
。有两个原因1、
负载瞬间变化
,对策:加大变频器容量。2、电源瞬间变化,对策:设定适当的V/F曲线。 处理方法也就是更换芯片进行维修。二、变频器的简单介绍:变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控...
台安变频器
N310
故障代码
出
OC
一
5
什么故障?
答:
什么牌子的变频器。有说明书么?
普传 的OC 是过电流:1、故障显示:OC-P 系统受到干扰或瞬间过流2、故障显示
:OC-C 过流信号来自电流检测电路3、故障显示:OC-...
变频器OC
报警
怎么回事
答:
在变频器说明书中对OC故障的说明,
大致有以下几种解释:负载侧短路,运行电流大于两倍以上时跳OC故障;变频器输出模块短路;变频器过电流
;负载过大;加、减速时间太短等。有的机型中不以OC来标注此类故障,用负载侧短路、变频器过负载、有严重接地故障等来说明,这当然是OC故障的别名。而有的变频器并不告知你故障的类别,...
变频器
常见
故障
分析?
答:
1. 过流(OC)故障分析
过流故障
是变频器报警中较为常见的问题。其原因多样,
可能涉及负载短路、机械卡滞、逆变模块损坏或电动机转矩不足等
。故障现象包括启动时即跳闸、上电即跳闸以及在加速过程中跳闸。- 实例1:一台LG-IS3-43.7kW变频器一启动就跳“OC”故障。分析与维修:机盖打开后未发现...
台安变频器
显示
Oc
—r什么意思
答:
看下面的图片
变频器
报警pim什么意思
答:
台安变频器故障
常见
故障代码
有过电流
OC
原因有多种电机故障,加速时间过短,检测CT损坏,都有可能导致过电流故障的出现。其实在维修中碰到最多引起过电流报警的就是PIM模块的损坏,有时往往由于驱动电路上的短路,导致上电脑显示过电流报警,也有可能由于大功率晶体管的损坏,导致三相输出电压不平衡,变频器...
变频器
上电报过载
怎么
处理
答:
台安变频器
上电报
OC
是
怎么回事
电流感测器异常,查一下吧。 内部异常,没有电流时也认为过电流,就算你复位之后,系统的根本
故障
没有解决,所以仍然显示
oc
。变频器上REV亮灯是怎么处理 FWD是forward正转的意思 REV是reverse反转的意思 所以反转REV灯就会亮,如果你不想让它亮那就正转,不要反转...
变频器
常见的
故障
是什么,要
怎么
解决?
答:
1、过流故障
过流故障一般可分为加速、减速、恒速过电流,主要原因有起动加速时间太短、负载突然增大、变频器输出短路、负荷分配不均匀、变频器与电机容量不匹配、内部整流侧或逆变侧元件损坏、电源缺相、输出断线、电机内部故障及接地故障等。检修方法为:故障检查时应首先断开负载对变频器进行检查, 如果...
变频器
上电后没有显示也没有输出电压是什么原因
答:
1、
变频器故障
;2、变频器参数设置不正确;3、变频器给定值超过允许范围;4、电机故障,导致变频器报警并停止输出;5、电机过载,导致变频器报警并停止输出。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
台安变频器开机oc
台安变频器报警err1
台安变频器如何恢复出厂设置
台安变频器故障代码OC一R
台安变频器报oc怎么修
台安变频器N2通电报OC故障
台安变频器oc报警
台安变频器报警oc_a
tverter变频器oc故障