22问答网
所有问题
当前搜索:
台安n2电路图
台安N2
-201-M变频器接线图
答:
输入交流单相220V电源接L1L3 输出三相220V接电机
台安
变频器
N2
Series 440V 3.7KW故障输出端子如何接线? 说明上只是...
答:
TRIP图上标识是1,RELAY是2,1和2是个无源开点,图上的意思是在2上接入一个电压一般为24V最大220VAC 1A,1号端子是输出(开关信号)。接好后把F-097和 098参数好,开说明书设很简单的。明白吗
台安
变频器
N2
—tverter系列的调速器 咋连线 急求
答:
控制回路接线数字如下:3-正传指令,4-反转指令,6,7,8,为多段速信号线,9-故障复位信号,5-信号公共端。12,13,14 为外接电位器接口,其中12为正极,14为负极。15,14 为外接频率指示计,15为正极,14为负极。主线为:L1,L2,L3 电源输入。T1,T2,T3为电源输出端。
台安
变频器
N2
Series 440V 3.7KW故障输出端子如何接线? 说明上只是...
答:
首先设置参数F098和F098,设置需要报警的模式和报警的功能。然后把报警输出的接点(图中的1,2)串接在报警
电路
里。
台安
变频器
N2
-SERIES 220V 0.75KW 故障代码OC-5 请指教
答:
答案见下图:
台安N2
一SERlES变频器故障求解
答:
台安N2
变频器故障代码OC肯定是过电流故障。但没有OC-R这个故障代码,应该是OC-A吧?看下图。
台安n2
变频器电流参数设置
答:
台安
变频器
n2
series线已接好后设置方法如下:1、首先按变频器上的编程按键。2、在说明书上找到想要设置参数的编号,如上限频率,编号:F003。3、按上键或下键把变频器上的编号调至F003。4、编号调好后,点击中间的确认按键。5、点击确认好,按上键把频率调至最高。6、频率调至最高后,再次点击...
台安n2
变频器220伏
答:
你这个好像是正反转禁止引起的,检查下
电路
里电机正反转有什么开关连锁,看看是不是什么限位开关失灵了
变频器维修的故障案例
答:
(3) 变频器跳过流 在接修一台
台安N2系列
,400V,3.7kW变频器时,客户标明在起动时显示过电流。在检查模块确认完好后,给变频器通电,在不带电机的情况下,启动一瞬间显示OC2,首先想到的是电流检测
电路
损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。于是扩大检测范围,检查驱动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,...
台安N2
糸列变频器
答:
查看了
台安N2
变频器的使用手册,故障应该是OC-A。加速时过电流。异常原因:1)加速时间设定太短。2)V/F特性选择不当。3)使用电机的容量,超过变频器容量。对策():1)设定较长的加速时间。2)设定适当的V/F曲线。3)更换等容量的变频器。参考资料:台安N2变频器使用手册 ...