22问答网
所有问题
当前搜索:
台达plc从主站通讯
台达PLC主站
与从站
通讯
问题
答:
可能原因为:1.RS-485配线不正确;2.主从站的通讯格式与通讯速率设置不一致
你应该按照以下方式做:1.检查配线;2.将主从站回归出厂值,然後重新设置通讯格式与通讯速率(D1120)从站的程序:只需要设置通讯格式与通讯速率,注意一定与主站保持一致。
两
台达PLC通讯
,从站里面的输入点X0对应
主站
里面的什么点?希望简单的...
答:
一般两台或者多台PLC通讯的时候对应的都是寄存器
,X点和Y点是不能直接对应的,看帮助里面 主站的d1480 --d1495 对应从站中的D100--D115 主站D1496--D1511对应从站中的D200--D215.其中从站中的D100--D115是从站写的主站读的。从站中的D200--D215是主站写的从站读的。如:主站程序 LD X0...
台达PLc
RS485
通讯
时,一台做
主站
,一台做从站,主站和从站PLC是否能用RS...
答:
这个是可以的
,不过在软件组态时要和现场使用情况完全符合,一台组态成主站,另一台组态为从站,通讯方式你选择RS485就行了,变频器也可以为组态成一个从站,各站的地址必须要弄好
台达PLc
RS485
通讯
时,一台做
主站
,一台做从站,主站和从站PLC
答:
寄存器命令,可以去台达官网下载其对应型号的资料查询。并注意在开始配置时,先将主机和从机的
台达PLC
配置好,再进行
通讯
连接,COM2口与COM3口都是485通讯接口,可以在中间加上EV721/HP,将485转成POWERBUS,把级联结构更改成二线制:如上图,二线制的级联结构简单且抗干扰性较强,省线材成本,具体产...
台达
一台
PLC
和触摸屏
主站
控制一台PLC和五台变频器如何通迅,_百度知 ...
答:
1、台达PLC LINK通讯只能使用COM2口,即PLC LINK 通讯是基于RS485的通讯
。2、触摸屏与主站的通讯:由于触摸屏没有PLC LINK的通讯方式,所以,可以直接使用RS232与主站的COM1做通讯即可,如果主站PLC有COM3,也可以利用COM3与触摸屏做RS485做通讯。3、把所有PLC 、变频器作为从站,直接使用PLC LINK做...
台达PLC
的485
通讯
问题
答:
如图所示,
台达
的
PLC编程
一般是使用COM1(232)进行数据交互,而不使用485口,原因是485不支持全双工
通讯
,像如握手一样的数据交互是不成功的,这样有可能导致您说的编程不成功问题。第二、接口的连接,D+与D+/D-与D-进行连接,与485的方式一样。主从类的通讯,PLC使用梯形图来进行编译比较方便,若...
台达
AS228两台
PLC
进行CanOpen主从
通讯
答:
利用第一台机台作为主机。其他作为从机。触摸屏连接全部
PLC
。可是这次的项目一下子就变成了13台,不得不从新规划程序的交互和编写。由此有了本文以下内容。这就完成了Canopen主从配置。在
主站
D25032发的数值就在从站D24032里面。反之,从站的地址也是相同。通过这种方式,可以解决以太网网络数据阻塞出现...
两台
台达PLC
同时控制8个伺服电机,要怎么做
通讯
(最好是能帮忙写出,
主站
...
答:
如果伺服电机之间不存在同时启动的关联性,那么可以使用EH3直接使用
PLC
LINK对两天PLC进行
通信
,EH3-40点以上主机可以驱动4台伺服。如果伺服电机之间存在同时启动的关联性,那么建议使用带CANOPEN的ES2,通过CANOPEN通信来控制8个伺服。
台达PLC的
主从站程序
答:
首先,弄明白一点就是你手上的所谓
PLC
主从站具体是指什么?若是一台主机和一台I/O扩充机的话,问题就很简单了。主机X0控制扩充点Y0(编程时次点为Y20);扩充点X0(X20)控制主机Y0即可。若是两台主机通过MODBUS
通讯
的方式的话,就需要通讯指令了。方法推荐两种:1.MODWR(字装置写)结构:MODWR ...
台达PLC
ES系列,我要用PLC的com2做modbus从站,PLC中设置为从站该怎么...
答:
DVP-ES COM2: 可作为主站或从站,支持ASCII/RTU
通讯
格式,可调整波特率,速率最高可达921kbps,及修改数据位长度( Data bits, Parity bits, Stop bits )。D1120:COM2 (RS-485)
PLC的主站
/从站通讯协议。参考下面的表格进行设定。例: COM2通讯格式修改方法1. 若要修改COM2 的通讯格式,请在...