22问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带和承台重合了
建筑基础中,如果cad图中出现
承台和后浇带
有
重合
,怎么处理?
答:
实际施工时可以事先偏移,避开
承台
承台
基础碰
后浇带
可以往里锚固吗
答:
不可以。
承台
是主要受力构件,布设
后浇带
会影响其受力。后浇带是指在现浇全体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降缩短变形的效果,依据工程需求,保存必定时刻后,再用混凝土浇筑密实成为接连全体的结构。所以承台基础碰后浇带不可以往里锚固。
独立
承台和后浇带
冲突,到时候承台怎么做???后浇带,承台都改不了。
答:
设置过度节,3、
承台
钢筋能穿过,4塔吊基础一般不能与建筑基础
重叠
,如果必须的话1、应取得设计同意,2、塔吊基础面,设在基础底标高处,使基础地梁
后浇带
经过
承台
怎么处理
答:
一般来说
承台
不可能只浇筑一部分后再等几天浇筑的,一般会避开承台的,图集中也只有梁板
后浇带
的情况
塔吊基础
与承台重合
钢筋怎么处理
答:
1、首先应取得设计同意,塔吊基础面,设在基础底标高处。2、其次设置过度节,使基础地梁、
承台
钢筋能穿过。3、最后按
后浇带
处理即可。
后浇带
碰到
承台
怎么办钢筋钩可以往内湾嘛?
答:
谁设计的,
承台
居然设置
后浇带
,是不是筏板哦
塔吊基础遇到
后浇带
怎么处理?
答:
晕,你的工程是有地下室的工程,要不不会出现这样问题,是最开始位置选错了,你看还能改不,如果不能,就把塔吊的
承台
基础打满混凝土,要不你无法保证塔吊运转的,5米的
后浇带
打死,不会对结构有影响的
广联达怎么设置
后浇带
遇
承台
不下沉
答:
1、确保施工前承台基础牢固,承台高度符合设计要求,不应出现高低错位或偏差过大的情况。2、在施工前,对承台的高度、位置等进行测量和标记,以确保
后浇带
施工的准确度和精度。3、在施工过程中,应定期检查和调整后浇带的高度和水平度,确保其
与承台
接触均匀,不出现下沉或错位的情况。
后浇带
可否从
承台
过
答:
后浇带
严禁从
承台
过,这是常识 如果从承台过不是要屋面先做再做基础了
基础
承台
可以断开作为
后浇带
吗
答:
承台
就是承台,没有“基础承台”这种专业名词术语。估计楼主所说的是较大的一块多桩承台,形似筏板基础,但不是筏板基础。这种承台是一个转换构件,基础是桩,上面承受柱子或墙,柱子或墙,或许没有直接落在桩上。这种承台在平面的两个方向都是受力的方向,不可以(断开)设置
后浇带
。这是结构设计师...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
后浇带挨着承台
后浇带碰到承台怎么办
后浇带遇到承台做法
后浇带在承台里处理方案
设置后浇带能设置在桩上吗
筏板后浇带遇桩承台
后浇带可以有工程桩吗
后浇带遇到地梁怎么办
后浇带穿承台