答:
断开钢筋的位置,应尽量相互交错在后浇带两侧面,以利于再连接时接头位置相互错开
。为了方便施工,一般可按正常配筋穿过后浇带,施工完该层混凝土后3天内用气割将垂直于后浇带的主筋割断,断隙一般在5mm左右,待满足后浇带间隔时间后,采用水平钢筋窄间隙电弧焊工艺把断开的钢筋再焊接起来。 2.2沉降后浇带主要是考虑高层部分结构...
后浇带钢筋
搭接长度要求
答:
广联达后浇带钢筋100搭接设置是指在混凝土梁或板的两侧,将两段钢筋头尾相接,并在接头处用钢筋连接器连接起来,以增强钢筋的受力能力
。这种设置的原因是因为在混凝土结构中,钢筋是承担主要受力的材料,但钢筋的长度有限,当需要更长的钢筋时,就需要将两根钢筋进行搭接。而设置搭接的目的是为了保证钢筋的...
后浇带钢筋
搭接长度多少?
答:
1. 搭接长度要符合规范要求,一般为接头两侧钢筋直径的4倍以上
。2. 接头的位置要合理,一般要在距离支撑墩或者支撑墙壁200~300mm处。3. 接头处需要进行处理,保证接头具有足够的受力支撑和连接性。4. 钢筋的搭接要进行验收,确保搭接质量符合相关要求。总之,在进行后浇带钢筋的搭接设置时,需要根据具体...
后浇带钢筋
100搭接的问题如何解决?
答:
1. 搭接长度应符合设计和规范要求,一般不应小于两根钢筋直径的1.5倍
。2. 搭接部位应采取交错排列的方式,避免多个搭接在同一位置,影响钢筋的承载能力。3. 搭接部位应清理干净,确保钢筋的质量和连接性能。4. 搭接处要注意与其他钢筋的交叉接头,避免因为相互干扰而导致的连接不牢固。总之,对于后浇带钢...
后浇带钢筋
安装
规范
答:
后浇带可做成平直缝
,
结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋
。后浇带作用 (1)调压力差。主楼荷载大,采用整体基础降低土压力,减少附加压力;低层部分采用较浅的十字交叉梁基础,增加土压力,使高低层沉降接近。(2)调时间差。先施工主楼...
后浇带
的
钢筋
如何搭接?
答:
后浇带钢筋
的100%搭接一般是指重叠段长度等于或大于根数(通常为2)乘以该钢筋的直径。对于广联达后浇带,其钢筋的100%搭接
设置
包括以下几个步骤:1.首先,根据设计规定和构造要求,确定后浇带的钢筋直径及数量。2.计算所需钢筋长度,并根据设计图纸的要求适当留出超长。3.在钢筋的搭接部位,双向弯折钢筋...
后浇带设置
原则介绍?
答:
4、
后浇带
间距应合理,矩形构筑物后浇带间距一般可设为30~40m,后浇带的宽度应考虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700~1000m为宜。5、除设计另有要求外,后浇带处的粱板受力钢筋宜尽量断开,
钢筋接头
按有关规定留设,在补齐混凝土前焊接好。6、后浇带的未浇筑混凝土前不能将部分模板...
在什么情况下设定
后浇带
怎么设?
答:
(1)
后浇带
的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。(2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。(3)后浇带内的
钢筋
,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。(4)后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶...
后浇带钢筋
搭接长度
答:
广联达
后浇带钢筋
100搭接的
设置
方法为:在第一段钢筋末端留出一定长度,然后将第二段钢筋的起始端插入第一段钢筋内,两端错开搭接,搭接长度为两段钢筋的1.5倍。搭接处需将钢筋搭接部分清理干净,确保
钢筋接头
的质量和可靠性。搭接的目的是为了增强钢筋的抗拉性能,使钢筋在受力时能够形成连续的整体。在...
广联达
后浇带
后加筋如何
设置
?
答:
广联达
后浇带钢筋
100搭接的
设置
一般是在钢筋的
接头
处,即两根钢筋的交汇处设置。这种搭接方式的目的是为了加强钢筋的连接,增加钢筋的受力能力,提高混凝土结构的整体强度和稳定性。具体的设置方法如下:1.在钢筋的接头处,先将两根钢筋搭接在一起,搭接长度一般为100mm左右。2.然后在搭接处用钢丝将两根钢筋...
1