商场共区疏散通道宽度
商场
消防门的管理制度
答:
主要
疏散通道
应当直接通向安全出口,其
宽度
不得小于2.4米;辅助疏散通道的宽度不得小于1.5米。疏散通道内不得设置摊位或者堆放货物。C消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整:任何店铺、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓,不得占用防火间距、堵塞消防车通道。人员密集...
规范标准的建筑物都会有几个以上的逃生
通道
答:
确保他们能快速到达火灾现场。2. 安全出口:这些是建筑物内部的设施,用于紧急情况下的人员疏散。安全出口需标识清晰,保证日常畅通。3.
疏散通道
:包括楼梯、走廊和走道等,是建筑内部用于人员疏散的设施。它们是安全出口的一部分,需要满足特定的
宽度
和高度标准,并应定期检查以确保畅通。
700平方的
商场
消防需要怎么样规范
答:
b、
商场
楼梯、走道、疏散外门等的
疏散宽度
,应符合有关消防技术规范的规定安全出口、疏散用门、楼梯等
通道
,应设置灯光疏散指示标志和应急照明。 (4)消防安全管理 a、日常防火管理 商场应按照《消防法》的要求,认真履行消防安全管理职责。商场的法定代表人或行政负责人应当负责商场的防火安全管理工作,是商场的防火负...
地铁公共区双向通行人行楼梯
宽度
不应小于( )。
答:
【答案】:D (1)公共区单向通行人行楼梯宽度不应小于1.8m.双向通行不应小于2.4m;(2)设备、管理区房间单面布置时,
疏散通道宽度
不应小于1.2m;双面布置时,不应小于1.5m;(3)区间通向站台的人行楼梯宽度,不应小于1.1m;(4)区间风井内的疏散楼梯及消防专用通道的宽度,不应小于1.2m。
消防逃生门设置标准_消防
通道
逃生门标准
答:
5.消防逃生通道要求标准消防通道是指消防人员实施营救和被困人员
疏散
的通道。1.
商场
消防
通道宽度
高度规定:(1)人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4M。(2)消防车道的宽度不应小于4.00m.消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有...
建筑安全出口设计数据?
答:
人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛,其
宽度
不应小于1.40m,紧靠门口1.40m内不应设置踏步。太平门应为推闩式外开门。人员密集的公共场所的室外
疏散通道
,其宽度不应小于3.00m。建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐。安全出口应设置疏散指示标志和...
居民住宅内消防
通道宽度
标准
答:
安全出口、房间
疏散
门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元 式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于1.0m。补充
商场
消防
通道宽度
高度规定:(1)人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得...
关于地铁建筑防火
疏散宽度
和距离,叙述正确是( )。
答:
【答案】:D 地铁建筑
疏散通道宽度
和距离:(1)区间纵向疏散平台单侧临空时,平台宽度不宜小于0.6m;双侧临空时,平台宽度不宜小于0.9m。(2)站厅公共区和站台计算长度内任一点至疏散通道口和疏散楼梯口或用于疏散自动扶梯口最大疏散距离不应大于50m。(3)地下车站有人值守设备管理用房疏散门至...
饭馆消防
通道
的
宽度
是多少
答:
饭馆消防通道的宽度,由饭馆大小和客流量大小决定。消防通道是指消防人员实施营救和被困人员
疏散
的通道。 如
商场
消防
通道宽度
人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4M。第6.0.6条 超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过...
大型
商场
必须要预留消防
通道
吗
答:
(3)安全疏散 a、
商场
是人员集中的公共场所之一,安全疏散必须符合国家有关的消防技术规范要求,商场要有足够数量的安全出口,并多方位地均匀设置:不应设置影响顾客人流安全疏散的旋转门、侧拉门等。b、商场楼梯、走道、疏散外门等的
疏散宽度
,应符合有关消防技术规范的规定安全出口、疏散用门、楼梯等