22问答网
所有问题
当前搜索:
在wincc里添加报警变量
wicc能否
添加
实型
报警变量
答:
wicc是能
添加
实型
报警变量
的,创建的方法是:建立一个内部变量“test_warning” 变量类型选择“INT”(
WinCC
flexible 软件中的离散型报警变量只能识别INT型与WORD型)。创建离散型报警变量。报警管理---离散量报警---然后输入报警文本,选择报警编号,报警类别;---选择触发变量为上一步新建的“test_war...
wincc
如何
添加报警
包含扩展的关联值
答:
wincc添加报警
包含扩展的关联值的步骤:1、先添加要报警的名称位以及报警类别。2、需要注意:触发位是指的
变量
得类型而不是变量得状态类型(0或者1),bool型变量只能是0因为只有一位。3、再点击变量属性---触发器---设置中关联变量以及触发模式,触发模式上升沿时及又0变为1时。4、新建一个画面2,...
WINCC
如何创建模拟量
报警
答:
STEP1
WinCC
项目管理器中,鼠标右键单击“Alarm Logging”(
报警
记录)编辑器,并打开该编辑器。STEP2 在浏览器窗口中,鼠标右键单击“Analog Alarms”(模拟量报警)图标,选择“New”
加入
一个待监视的
变量
。如果该图标不在浏览器窗口中,在工具菜单的下拉菜单中,选择“附加项”,
添加
该装置。STEP3 在对话框中,点击“—”...
wincc报警
控件如何连接
变量
答:
方法1:首先,先
添加
要
报警
的名称 位以及报警类别 需要注意:触发位是指的
变量
得类型而不是变量得状态类型(0或者1)如 bool型变量只能是0 因为只有一位 然后再点击变量“属性”---“触发器”--- 设置
中
关联变量以及触发模式 触发模式 上升沿时及 又“0”变为“1”时 新建一个画面2 在画面2...
wincc报警
控件如何连接
变量
答:
2、双击“信号等级”列下的单元格并选择你希望组态一个信号输出的消息等级。3
wincc
画面中需要做一个温度
报警
,使达到某一点温度时显示红色,并保持红 ...
答:
回答:思路:当
变量
alarm大于等于50度时,输入输出域1的背景色为红色; 当变量alarm小于50度时,视为正常,输入输出域1的背景色为灰色。 需要将以下代码放在对象属性/VBS动作
中
编写如下代码: Dim a '定义变量 Set a=HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("输入输出域1") If HMIRuntime.tags("alarm").read>...
WINCC
如何创建离散
报警
答:
STEP2 在消息列表的空白处右键单击,在下拉菜单
中
选择‘append new line’(
添加
新行)来生成一个新的消息。STEP3 单击某个消息并访问其属性对话框,对该消息的属性进行组态。STEP4 消息属性对话框中对消息进行组态,可选择消息
变量
,设置触发
报警
消息的事件,同时还可选择设置其它消息属性,如消息类别,...
wincc
开关量
报警
怎么组态
答:
具体步骤如下:1、在项目管理器左边菜单
中
双击“
报警
记录”。2、在弹出的报警记录编辑器中选择“消息”。3、在右边消息列表中选择“消息
变量
”,这里需要选择触发报警的变量。4、消息变量的数据类型可以是:二进制变量,无符号的8位值,无符号的16位值,无符号的32位值。5、填写消息位,也就是触发...
WINCC
怎样做
变量
为0时,触发
报警
答:
测试了下,结果如下:例如你需要监控的
变量
为m2000.0,取反后的变量为m2001.0(也可以是内部变量),你需要按下面步骤操作:1.建立3个变量m2000.0,m2001.0,mb2000(地址和名字一样)见图1(建议把变量的周期时间选最小,这样即时性更好)2.编写一个脚本如图23.最后在mb2000的属性-变更数值
中添加
...
wincc报警
记录
变量
最多可以
添加
多少?
答:
3万多个不多啊,为嘛有交互时间变长的情况?你的plc写的有问题吧?我40台设备,每台设备2k多个
报警
,也不卡啊。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
wincc报警记录变量添加
wincc怎么加报警变量
wincc报警控件如何连接变量
wincc添加报警
wincc变量怎么添加
Wincc通讯变量如何报警
wincc如何强制变量
wincc变量记录不记录
wincc变量记录