22问答网
所有问题
当前搜索:
地下室顶板上面留一排斜钢筋
斜
顶
钢筋
是双层还是单层
答:
单层的。按照我个人的理解,这个
地下室顶板
配筋的说明,是底筋单层双向,没有原位标注的面筋采用c6抗裂筋搭接在负筋上。现在有另一种说法,是地下室顶板钢筋默认双层双向,不应该采用抗裂钢筋。
地下室顶板
混凝土浇筑后,板面
上
有
钢筋
纹路怎么处理?
答:
你讲的是否是
钢筋
保护层不够而露了钢筋,这样的情况没有好的补救措施,只能是在下道工序施工前做好防锈处理,避免返锈。
地下室顶板
附加筋怎样摆放是跟主筋隔一放一吗。附加筋需要弯锚吗?_百...
答:
附加
钢筋
怎么放和主筋没有关系,只要保持自己的间距要求就行。比如重叠放也行,隔一放一也行,附加筋需要弯锚,弯到板底箍筋位置。主筋12@150,附加10@300。表示主筋直径12mm,以主筋中心线为间距每150mm放一个;附加筋直径10mm,以附加钢筋中心线为间距每300mm放一个。只要保持各自间距要求,附加钢筋...
地下室顶板
的
钢筋
锚固长度怎么确定?
答:
人防
顶板
下部的
钢筋
锚入支座的锚固长度要同时满足不小于10dT和不小于100mm这两个条件,当钢筋直径大于10mm时,锚固长度不小于10d;当钢筋直径小于或等于10mm时,锚固长度不小于100mm.钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直...
地下室顶板
板面附加
钢筋
超高可以单向钢筋穿梁下面吗?
答:
地下室顶板板面
附加
钢筋
超高不可以单向钢筋穿梁下面。按建筑施工规范楼面板面筋必须要穿在梁上端钢筋之下且锚固长度不得小于20厘米,也不小于搭接梁的梁宽。
地下室顶板上排
板筋位置
答:
根据04G101-4第25页的构造要求:
顶板
的上排板筋应在梁上皮
钢筋
的上部
地下室顶板
阳角附加
钢筋
放于板顶啥意思
答:
板顶有钢筋附加的。根据查询个人图书馆官网显示,
地下室顶板
阳角附加钢筋放于板顶是指地下室顶板阳角有钢筋,在这一层
钢筋上
再次附加的钢筋。
地下室一
二期交界处施工缝预留的
顶板钢筋
前期没有做防锈措施,目前已除 ...
答:
不能刷,防锈剂一般是油性的,这层油膜附着在
钢筋上
会降低混凝土的握裹力,建议用正规厂家的钢筋除锈剂喷涂,除锈后在钢筋表面形成一层防锈防腐膜,自然条件下防锈半年以上,而且可以提高混凝土与钢筋之间的握裹力。
地下室顶板钢筋
如何绑扎
答:
1、柱钢筋焊接,绑扎柱钢筋。2、满堂模板脚手架搭设。3、安装梁底模板。4、如果梁很高就可以绑扎梁钢筋。5、板模板安装。6、这时候才可以进行板筋的绑扎。7、柱模板安装。8、梁柱模板加固。技巧须知 住宅楼
地下1
层+地上18层, 做到
地下室顶板钢筋
绑扎施工,抗震设防烈度8度,抗震等级为二级,砼等级...
工程
上地下室
后浇带
顶板
遇到斜梁和弧形外墙时如何支模处理?
答:
地下室顶板
后浇带有斜梁和户型外墙也是一样的处理。就是
钢筋
正常绑扎,支模也按后浇带做法正常支模,混凝土浇筑时用网片分割出来即可。