22问答网
所有问题
当前搜索:
地下室顶板柱锚固
人防
地下室顶板
钢筋
锚固
长度是多少?
答:
人防
顶板
下部的钢筋锚入支座的
锚固
长度要同时满足不小于10dT和不小于100mm这两个条件,当钢筋直径大于10mm时,锚固长度不小于10d;当钢筋直径小于或等于10mm时,锚固长度不小于100mm.钢筋的锚固长度一般指梁、板、
柱
等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直...
地下室
框架柱屋面
顶板
处
锚固
做法
答:
梁问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端
柱
支座长度的两种计算方法: 以第54-55页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋同一个垂直层面上,会造成钢筋过密,显然是不合适的。正如图上所画的那样,应该从外到内分成几个垂直层面来布置。但是,在计算过程中,却可以有两种...
地下室顶板
板面筋伸入梁内的
锚固
怎么计算。规范在哪里可以找到...
答:
板筋伸入梁或墙内的
锚固
长度为12d,不能小于板的厚度,并且要过墙或梁的中心线。 锚固长度一般指梁、板、
柱
等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。【回答】一般楼层板上部钢筋伸入支座至少LAE,下部钢筋12D且伸过梁中心线!预转换层或
地
...
地下室顶板
跨中板钢筋可以直锚吗?
答:
不可以,梁钢筋只能锚固在节点里,在101图集中有梁
锚固柱
和
柱锚
梁两种做法,工地上通常是梁钢筋弯锚入柱1.7Lae,入支座(墙柱)平段不得少于0.45,能锚固入板的可以是柱,收头的话,柱子要做12d弯锚,如果是KZZ锚固还要长,这里我记得不是多少了,受力是板传递给梁再传递给柱,再给基础,所以...
人防
地下室
板面钢筋如何
锚固
?
答:
钢筋的
锚固
为钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。它按一定的方向用钻孔穿透弱面深入到完整岩体内,插入预应力锚索,用水泥将孔固结起来,形成具有一定抗拉能力的结构。
地下室顶板
封顶
柱子
钢筋
锚固
弯多少度?
答:
地下室顶板
封顶
柱子
钢筋
锚固
弯90度
地下室
外墙顶有wkl
锚固
如何计算?
答:
顶板
作为外墙的固端,则墙的外侧钢筋应该和顶板上部钢筋满足ll(lle)的搭接长度,外墙内侧钢筋水平弯折15d。屋面框架梁上部钢筋必须弯锚,即钢筋伸到构件边缘末端后弯折到梁底面即
锚固
长度:Hc-C+(h-c)其中,Hc为
柱
宽,C为保护层厚度,h为梁高,Hc-C是锚固长度平直段长度;(h-c)是弯钩...
地下室顶板
钢筋
锚固
是不是和屋面一样
答:
是一样。
地下室顶板
钢筋
锚固
,跟平常屋面板板筋锚固是一样的。地下室是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的二分之一,多层和高层建筑物需要较深的基础,为利用这一高度,在建筑物底层下建造地下室,既可增加使用面积,又可省去房心回填土,还算比较经济。
地下室顶板
钢筋如何绑扎
答:
1、
柱
钢筋焊接,绑扎柱钢筋。2、满堂模板脚手架搭设。3、安装梁底模板。4、如果梁很高就可以绑扎梁钢筋。5、板模板安装。6、这时候才可以进行板筋的绑扎。7、柱模板安装。8、梁柱模板加固。技巧须知 住宅楼地下1层+地上18层, 做到
地下室顶板
钢筋绑扎施工,抗震设防烈度8度,抗震等级为二级,砼等级...
抗震
地下室顶板
梁包柱四角梁
锚固
到柱内的锚固长度是多少?
答:
都是LaE.详见国标图集12G101.可参照下图: