22问答网
所有问题
当前搜索:
地下室DWQ需要暗梁吗
地下室
剪力墙与楼板交接处设
暗梁吗
??
答:
地下室
没有剪力墙,地下室外墙都是挡土防渗的挡土墙,图集叫
DWQ
。挡土墙的竖向钢筋才是主要受力钢筋,它被配置在最外边;而且
暗梁
并不是挡土墙的支座,所以暗梁的钢筋在DWQ竖向钢筋内面。该部位是否设置暗梁,由设计人考虑,规范没有限制。
地下室
挡土墙中间层有
暗梁
时直锚时暗梁算明
答:
地下室的DWQ墙顶部、地下室顶板之中、地下室的平板式筏板之中,都可能设置暗梁
。这些‘暗梁’,都是没有参与结构承载能力计算的构造措施,不是规范定义的受拉钢筋的锚固长度La. 不存在直锚弯锚。应该按施工图要求,或者,钢筋末端弯折15d收头。
地下室暗梁
可以直锚嘛?
答:
地下室的DWQ墙顶部、地下室顶板之中、地下室的平板式筏板之中,都可能设置暗梁
。这些‘暗梁’,都是没有参与结构承载能力计算的构造措施,不是规范定义的受拉钢筋的锚固长度La. 不存在直锚弯锚。应该按施工图要求,或者,钢筋末端弯折15d收头。
地下室
顶板下
暗梁
水平筋在地下室挡墙竖筋内还是外?
答:
地下室
外墙是挡土墙
DWQ
,竖筋位置靠外皮,水平筋在内,墙顶设有
暗梁
时,
暗梁
的纵筋应该与墙的水平分布筋在一个竖向面,也就是暗梁的箍筋与墙的竖筋在一个竖向面。
地下室
外墙顶部有
暗梁
2层墙筋怎么搭接
答:
地下室
外墙不是剪力墙,是挡土防渗的墙,图集上叫
DWQ
。因为其竖向受力钢筋的位置不同于剪力墙,所以底层剪力墙的竖向 分布筋 无法与 挡土墙 的竖向 受力筋 搭接,只能以插筋形式锚固,满足抗震 锚固长度 ,这与有否
暗梁
无关。有的设计人可能要求延长这个锚固长度,也是无可非议的。
地下室
外墙顶部有
暗梁
2层墙筋怎么搭接
答:
地下室
外墙不是剪力墙,是挡土防渗的墙,图集上叫
DWQ
。因为其竖向受力钢筋的位置不同于剪力墙,所以底层剪力墙的竖向分布筋无法与挡土墙的竖向受力筋搭接,只能以插筋形式锚固,满足抗震锚固长度,这与有否
暗梁
无关。有的设计人可能要求延长这个锚固长度,也是无可非议的。
地下室
外墙
暗梁
算是边缘构件吗
答:
地下室
外墙是
DWQ
墙,那是挡土墙,而不是剪力墙,只有剪力墙(抗震墙)才有边缘构件,地下室外墙
暗梁
就暗梁嘛,不过加了几根钢筋和箍筋而已,是什么边缘构件?不是。
如下图:
地下室
挡土墙的钢筋在广联达里面如何定义呢?
答:
这是
地下室
的挡土防渗的外墙,图集上叫
DWQ
, 它不是剪力墙;它的主要受力(拉)钢筋是竖向钢筋,在墙截面的外排(此图已抽出来画出了示意);水平方向是分布筋,绑扎在内排;钢筋信息标注不够明确,墙顶
暗梁
钢筋不明确、水平分布筋③、④指引不够明确;止水钢板宽度未标出。
建筑结构施工中,关于剪力墙顶部圈梁问题
答:
题目不能瞎说哈!明明是
地下室
外墙,你要说是剪力墙!图上清清楚楚的
DWQ
!剪力墙结构哪来圈梁?其实这张图上标注称‘圈梁’,本身就不正确,圈梁是砌体结构的构造措施;这是构造压顶,它的箍筋与墙体的竖向钢筋在一个竖面平齐,DWQ墙的竖向钢筋是主要受力筋,布置在紧贴墙的保护层,而水平筋在内;...
地下室
墙体
暗梁
上铁是放在墙立筋拐筋上面还是下面
答:
剪力墙只有到顶时,竖向分布筋才弯折收头。此时弯折段应同于
暗梁
箍筋标高,同时,暗梁箍筋的箍肢应与墙的竖向分布筋在一个竖向面。若问的是
地下室
墙
DWQ
则另回事。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
地下室外墙需要设置暗梁吗
地下室外墙下面一定要有梁吗
地下室板墙下暗梁保护层多大
地下室底板暗梁板上还板下
地下室暗梁
地下室外墙暗梁图集
地下室暗梁墙该怎么插
地下室外墙暗梁示意图
地下室外墙设暗梁的目的