22问答网
所有问题
当前搜索:
地下式消火栓安装要求有哪些
地下消火栓
怎么
安装
答:
3. 安装地下消火栓时,
关键是确保消火栓出水口高度和出水口平面位置方便取水
。4.
出水口距地面高度应控制在30cm左右
,出水口平面位置紧邻井口边。5. 如果消火栓井很深,消火栓的连接立管过长,应
在井内固定立管,确保使用安全
。6. 室外地下式消火栓顶部
出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm
,井内应有足...
地下式消火栓
箱规范
要求
是怎么样的?
答:
1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧
;2、如设计未要求,
栓口中心距地面应为0.7m~1.1m
,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、
阀门的设置位置应便于操作使用
,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;4、室内消火栓箱的安装...
地下式
室外
消火栓安装
高度
答:
2.系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。3.室外消火栓的位置标志应明显,
栓口的位置应方便操作
。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装
高度距地面应为1.10m
,其上方应设有防坠落物打击的措施。4.室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设...
室外
地下消火栓
距地面
要求
答:
5、地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm
,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。
寒冷地区井内应做防冻保护
。需要注意的是室外消火栓安装前,
管件内壁均涂沥青冷底子油两遍
,外壁需要另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,...
下列有关
消火栓安装要求
说法,正确的是( ).
答:
【答案】:B
市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口
。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m,室内消火栓栓口中心距地面应为1.1m
地埋
式消火栓安装
高度
答:
有哪些
室外消火栓分为地上式和地下式,地上
式安装
主口距地面450mm为宜,
地下式消火栓
顶部进水口或顶部出水口应正对井口,顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m,井内应有足够的操作空间。《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:7.4.5 室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,...
地下式
室外
消火栓
深
装
和浅装的区别
答:
支管深装:
消火栓安装
在支管上且管道覆土深度大于1000mm。室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施之一。室外消火栓,传统的有地上式消火栓、
地下式消火栓
,新型的有室外...
消火栓安装
规范
答:
消火栓安装
规范如下:1、室外
地下消火栓
要砌筑消火栓井,室外地上消火栓应砌筑消火栓闸门井。在路面上,井盖上表面与路面相平,允许偏差为±5mm;无路面时,井盖应高出室外设计标高50mm,且应在井口周围以0.02的坡度向外做护坡。2、室外地下消火栓与主管连接的三通或者弯头下部带座和无座的,都应先稳固于...
施工现场
消火栓
设置
要求
答:
法律分析:1、
消防栓安装
设计应考虑安装在街道的十字路口区。在保证醒目又不影响行人、行车的位置上,同时考虑维护和日常排水泄水方便。有的设计者考虑水泵结合器,按室外消防用水量计算所得的室消防栓数量与水泵结合器所
要求
的室外消火栓数量相加,来设计室外消火栓,设置数量是不合理的。2、
地下式消防栓
...
室外
消火栓地下式
距地多少米,
安装
位置是
什么
答:
进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,
栓口安装高度允许偏差为±20mm
。
地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm
,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。
寒冷地区井内应做防冻保护
。