答:
检测内容:天然地基承载力,检测数量不少于3点
;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的0.5%~1.0%,且不少于3点,重要建筑应增加检测点数。CFG桩和素混凝土桩应做完整性检测。 挡墙基础每侧每10延米至少检测2个点,必要时可根据需要增加检测点。 桥涵基础每桥台至少检测6点,必要时可根据需要增加检测...
公路
地基承载力
的检测
频率
答:
1、挡墙基础:每侧每10延米至少检测2个点,必要时可根据需要增加检测点
。2、桥涵基础:每桥台至少检测6点,必要时可根据需要增加检测点。
地基承载力
的检测有哪些标准?
答:
-
每2000m堤长至少抽检一个断面,每个断面至少抽检2层,每层不少于3点,且不得在堤防顶层取样
。- 每个单位工程抽检样本点总数不得少于20个。3. 水闸(涵洞)、泵站及水库泄(引)水建筑物工程的土料填筑/干密度检测按照《土工试验规程》SL/T237-1999、《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239-...
单桩竖向抗压静载试验第三方
抽检频率
?
答:
2 如500根桩不属同一单位工程,或施工工艺、基桩类型不一致,则应分别按1%比例
抽检
。
混凝土试验室个人年终工作总结
答:
完成混凝土配合比设计10次;
完成地基承载力检测:48次
;混凝土立方体抗压强度检测2000组;以上试验均满足规范及设计要求。 三、存在不足方面 1、员工的思想教育方面还做不到位,部分员工对未来专业规划不明确无法安稳的工作。20xx年还要加强员工思想教育让其安心工作,只有让他们看到未来、看到希望才会认真的工作为公司做贡献...
桩基检测规范什么要求?
答:
4、对抗拔桩和对水平
承载力
有要求的桩基工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验和水平静载试验,
抽检
数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3根。5、
地基
基础设计等级为甲级的桩基,低应变检测数量为100%。6、地基基础设计等级为乙级和丙级的桩基,评价混凝土灌注桩桩身完整性采用低应变时,抽检数量不应少于...
桩基检验批一般多少根一次
答:
(2) 设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,
抽检
数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20 根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10 根。注:a、对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩...
钢筋原材料的
抽检频率
答:
地基承载力
基坑:50—60㎡/基槽:10—20m1点每单体工程不少于6点 压实度20—50m/每层1点(不少于5点)既要求施工单位自检(采用SG—SO26),也要求检测单位进行检测(
抽检
20%,采用JL—BC007)混凝土 桩身完整性单位工程由业主指定检测单位进行检测,采用声测法和(或)低应变全数检测 每根桩通过...
水泥土搅拌桩的施工标准
答:
湿喷桩施工质量允许偏差符合下表要求,质量检验合格后
监理
工程师应填写湿喷桩现场质量检验报告单 表检查项目 质量标准 检查方法和
频率
桩位偏差(mm) ≤50
抽查
2%深度偏差(mm) ≤50 抽查2%桩径(mm) 不小于设计 抽查2%桩长(mm) 不小于设计 查施工记录倾斜度(%) ≤1.5 查施工记录单桩用浆量误差(%) <1 查...
静压桩基础承台施工方案
答:
本工程灌注桩直径为Ф377,桩尖进入强风化岩中深度不少于1000mm,单桩
承载力
设计值为300KN/个,桩及承台混凝土采用C25,钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级。二、施工准备1)组织施工技术人员熟悉图纸,提出设计图纸中疑点,通过图纸会审,处理相关问题;2)组织专业施工技术人员熟悉现场,掌握现场标高及轴线引测情况,制定测量放线实施方案;3)...