地线离配电箱多远
配电柜接地线
的接地要求?
答:
检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后
,与安装地线用欧母表测得电阻值在4以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。二、配电箱接地要求:1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),...
二级
配电箱接地线
标准
答:
二级配电箱接地线标准要求埋地2米以下
。从配电箱接地线需要深入地面3米以下。按照规定接地线要求埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地...
配电箱接地
极长度是多少米?
答:
工地配电箱接地埋深,
接地极长2.5m,打入地下3m,顶端在地面下不小于0.5m
。配电箱是电气装备,具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,...
配电箱
怎么
接地线
啊?
答:
配电箱安装时,如无设计要求,
则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m
。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 .3 铁制配电箱均需涮一遍防锈漆...
接的
地线
太远会不会有影响 ? (地线与
配电箱距离
有个
7至8米远
)_百度知 ...
答:
一般使用没问题。
地线接地电阻一般情况下小于4欧姆即可
,作为电位零点1欧姆可以满足要求,
8米的距离
,只要地线足够粗(4平方以上)就没有问题。
从
配电箱
引出一般
距离多远
要作重复
接地
?
答:
保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作重复
接地
外,还必须在配电线路中间处和末端处作重复接地。每一处重复接地电阻应不大于10Ω;保护零线应采用绿黄双色线,任何情况下均不得用绿黄双色线作负荷线;保护零线应跟随线路至末端,与电气设备(包括电箱)外壳相连。超过1000米必须要作重复接地。
配电箱地线
怎么接
答:
检测安装地线是否合格应在距离安装地线
50米以外
另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4?以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。配电箱接地要求:1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该...
请问工地上的二级
配电箱接地线
长度有没有要求?
答:
接地线
长度没有要求,但接地电阻不得大于10欧,一般要求4欧!
配电箱地线
怎么接
答:
8、PZ30-18配电箱,尺寸长为28厘米、宽为42厘米、深为9厘米。9、PZ30-20配电箱,尺寸长为28厘米、宽为46厘米、深为9厘米。10、PZ30-24配电箱,尺寸长为47厘米、宽为21厘米、深为9厘米。编辑小结:以上就是关于
配电箱地线
怎么接的介绍,希望小编分享的内容能给大家一些参考,如果想要了解更多相关...
家用总
地线
可以直接接在
配电箱
上吗
答:
不可以,因为
配电箱
不直接和大地接触,真正的
地线
是插入地下70cm左右的镀锌角铁,且于电器插座的上口。