22问答网
所有问题
当前搜索:
基础接地跨接用钢筋规范
基础接地
需要跨接,
跨接用钢筋
有什么要求
答:
GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收
规范
》中的第24.2.2 条是这样规定的: 当设计无要求时,
接地
装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理。但在建筑桩、梁、柱内的跨接可不采用镀锌圆钢,因为在混凝土的圆钢是不会腐蚀
基础接地跨接线
是用普通圆钢还是必须用镀锌圆钢?规格多大才能满足要求...
答:
按设计和标准是要求12镀锌圆钢,但实际施工时施工承包方一般只买几根做样子,然后用土建的10圆钢做
接地跨接
。
基础接地跨接用
多大的圆钢
答:
φ12圆钢。采用φ12圆钢的原因主要是为了满足
接地
电阻和安全性的要求,φ12圆钢的截面积较大,能够有效地降低接地电阻,提高接地的效果,圆钢的机械强度较高,能够保证跨接处的稳定性和安全性。采用圆钢作为跨接材料还具有易于加工、安装方便等优点。
建筑物
基础接地
极如何施工?
答:
(地梁
钢筋采用
螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作
跨接
焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。引下线应躲开人较易接触到的地点,引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于10mm,明装引下线在地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆。
基础接地
多少米两根
钢筋
垮接一次?
答:
接地
过程中是应该有三米左右的两根
钢筋
,以后就可以直接接一次就可以了。
基础接地跨接
需要镀锌圆钢吗?
规范
有要求吗
答:
需要。没有要求。建筑
接地
主要材料为镀锌圆钢、镀锌扁钢。所有材料必须要配套相关材料材质质检报告书,产品合格证书。(材料进场时第一时间通知甲方、监理方、配合收货单位现场验收材料。在材料材质规格都符合设计规格才能收货。严禁
采用
不符合设计规定的产品)...
跨接
圆钢用多大有
规范
吗
答:
扁钢截面积不小于48mm2厚度4mm;引下线同避雷带规格;
接地
圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小。法律依据:《中华人民共和国标准化法》 第十一条 对满足
基础
通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求,可以制定推荐性国家标准。推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。
急,利用土建
基础
做
接地
到底怎么做?
答:
接地
极施工时,桩内的钢筋与地梁的
钢筋采用
不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊。焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接可靠性和安全性。地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作
跨接
焊钢筋弯曲...
基础接地
安装
规范
要求
答:
作为
跨接用
的
钢筋
,不应小于12圆钢。要注意与原有的建筑物(2#、3#楼)
基础
部位所露
接地
装置做可靠连接。 4、 操作人员应注意安全,应注意和其他工种的施工人员协调配合。接地未焊接到位或露补的部位,不允许做隐蔽工序,隐蔽前须通知监理、项目技术、甲方,检查验收。 5、 施工过程要
规范
...
防雷
接地
中的
跨接
圆钢要多粗的,有
规范
要求吗?
答:
防雷
接地
中的圆钢应当根据可能流过的最大单相故障电流的热效应来计算后选择,以满足雷电流流过瞬时不会烧断进行校验。所以在
规范
中只有计算选择要求,不会有规定。不过为了满足腐蚀要求,设计手册中规定了最小截面。原来是10mm直径,现在是12mm。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地...