答:
筏板基础的钢筋间距不应小于150mm,宜为200~300mm,受力钢筋直径不宜小于12mm
。采用双向钢筋网片配置在板的顶面和底面。当筏板的厚度大于2m时,宜沿板厚度方向间距不超过1m设置与板面平行的构造钢筋网片,其直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于200mm。对梁板式筏基,墙柱的纵向钢筋要贯通基础梁而...
...混凝土结构技术规程12.3.6条
筏
形
基础
受力
钢筋间距
最小是多少_百度知...
答:
规范说不宜小于150mm,就是在一般情况下的最小间距不得小于150mm
。请见每本规范的最后“本规范用词说明”中1.3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应该这样做的用词:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。不宜就是不适宜,就是不适合之意。
筏板基础
构造筏板配筋的要求?
答:
受力
钢筋
的最小直径不宜小于8mm,
间距
100mm~200mm,当有垫层时,钢筋保护层的厚度不宜小于35mm.
筏板
的分布钢筋,直径取8mm、10mm,间距200mm~300mm.筏板配筋不宜粗而疏,以有利于发挥薄板的抗弯和抗裂能力。
基础筏板
厚度大于多少的时候墙板筏板内设置水平
筋
?
答:
混凝土厚板及卧置于地基上的
基础筏板
,当板的厚度大于2m时,除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向
钢筋
外,尚宜在板厚度不超过1m范围内设置与板面平行的构造钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,纵横方向的
间距
不宜大于300mm。《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 8.4.10 平板式筏基受剪承载力...
筏板
两层
钢筋
网之间的
间距
为多少?
答:
间距
要求大于25mm且大于受力
钢筋
的直径。
筏板
底部附加
钢筋
图解
视频时间 00:29
筏板
两层
钢筋
网之间的
间距
为多少
答:
筏板
两层
钢筋
网之间的
间距
要求大于25mm且大于受力钢筋的直径;希望对您有所帮助。
平板式
筏板
什么情况下设置中间层
钢筋
,依据是什么
答:
依据是《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002中的第10.1.11条 对卧置于地基上的
基础筏板
,当板的厚度h>2m时,除应沿板的上、下表面布置纵、横方向的
钢筋
外,尚宜沿板厚度方向
间距
不超过1m设置与板面平行的构造钢筋网片,其直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于200mm....
筏板基础
构造要求有哪些
答:
筏板
配筋率一般在0.5-1.0%为宜。当板厚小于300mm时单层配置,大于300mm时双层布置。受力
钢筋
最小直径8mm,一般不小于12mm,
间距
100-200mm;分布钢筋8-10mm,间距200-300mm。筏板配筋除符合计算配筋外,纵横方向支座钢筋尚应有0.15%、0.10%(全部受拉钢筋的1/2-1/3)的配筋率连通;跨中则按...
建筑工程
筏板基础钢筋
布置要求有哪些
答:
筏板
板筋宜双向双层配置,局部柱距较大及内力较大处
钢筋间距
可局部加密,配筋率≥0.15%。筏板厚度变化处或标高变化处,宜采用放斜角平滑过渡,避免应力集中。现浇板钢筋双向是X和Y两个方向来布置钢筋。在布置双层双向钢筋时,板底部的短方向钢筋应该放在下部,长向的放在上面;对于面层钢筋,短方向钢筋应该...