22问答网
所有问题
当前搜索:
基础防雷接地做法
基础防雷接地
施工方法是如何?
答:
基础防雷接地施工方法如下:
1、避雷引下线 工艺说明:接地装置的焊接应采用搭接焊
,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴...
基础防雷接地
如何施工
答:
一、
基础接地
桩基接地极施工水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度6d,单面焊接焊接长度12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连...
基础防雷接地做法
答:
基础防雷接地做法:
1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定
。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
探析建筑
防雷接地
是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?
答:
基础接地工程完工后,在各接地极引出线处作接地电阻测试,
要求接地电阻R<1欧姆,未能达到要求时,须增加人工接地极,直到符合要求为止
。3、避雷引下线暗敷设做法 利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称.引下线间距:一级防雷建...
基础防雷接地
规范
答:
基础防雷接地规范如下:
1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定
。2、防雷接地在接地体上的接地点与其他接地
在接地体上的接地点的距离应大于10m
。3、避雷针的设置规律一般是:最高点与突出点,如屋脊、檐角。防雷:交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子...
基础防雷接地
焊接
做法
答:
1.
防雷接地
焊接应采用搭接焊方法,搭接长度应符合国家相关规定。例如,当使用圆钢时,圆钢与圆钢的搭接长度不应小于圆钢直径的6倍。2. 当使用扁钢时,扁钢与扁钢的搭接长度应不小于其宽度的2倍,并且至少三面应施焊。3. 在构建接地装置时,应利用建筑物
基础
圈梁内的对角主钢筋焊接成环网(对于直径小于...
基础防雷接地
焊接
做法
答:
基础防雷接地做法:
1、防雷接地的焊接采用搭接焊
,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
塔吊
基础防雷接地
是怎样的?
答:
下面是塔吊
基础防雷接地
的一般标准
做法
:1、接地电阻:塔吊基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:塔吊基础防雷接地通常使用的...
防雷接地
具体怎么做?
答:
首先,
防雷接地
完全可以利用建筑
基础
里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。\x0d\x0a其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算...
防雷基础接地
如何焊接
答:
接地
连接线采用热镀锌扁钢沿各
基础
外圈作环形敷设,与所经过的承台内两主筋可靠焊接,形成环网接地体利用桩内主筋与承台底筋焊接,承台及底筋分别和其面筋焊接,然后承台面筋再与所经过的接地扁钢及底板面筋焊接,接地扁钢须全程焊通,所有焊接长度须大于6D。联合接地装置的接地电阻不大于1欧姆;2、
防雷
引...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑基础防雷接地做法
基础承台及桩防雷做法
独立基础防雷接地具体做法视频
防雷接地基础做法图片
独立基础防雷接地做法
配电房接地扁铁安装图 做法
总等电位做法规范图集
避雷基础12YD10图集
独立柱基础接地图集规范