22问答网
所有问题
当前搜索:
备自投充电放电是什么
电力常识中重合闸的“
充电
”和“
放电
”
是什么
意思
答:
对于微机式
备自投
装置,
充电
的条件是备用各条件满足进行充电,基本上是15S内完成,为BZT动作做好准备;
放电
则是BZT动作所必需的条件,条件满足则放电(保证只动作一次)
备自投充电是什么
意思
答:
备自投工充电:是每个工作电源的容量应根据两个分段母线的总负荷来考虑
,否则在备自投动作前后,要适当切除相应负荷。一个电源是运行的,另外一个电源是备用的,两个电源采用闭锁装置可靠闭锁,自投的意思就是运行的电源断电后,另外一个电源可以自动投运,即为电气闭锁。许多工厂企业中的备用柴油发电机组...
什么是备自投
?
答:
微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,
是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施
,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机...
备自投
装置为
什么
要先进行
充电
?
答:
和重合闸一样,主要是怕备用电源供到永久性故障,这是保护会动作再次跳开,但
备自投
不应再次动作,所以人为地做一个逻辑,用
充电
时间躲过启动信号。再有就是手分闭锁、复压过流闭锁等等,也是类似的,只要给备自投开入信号,他就
放电
,再充电,然后才会动作。其实现在做逻辑也不复杂,不用充电,采取...
备自投
母线失压
放电
时限
答:
母线失压
放电
时限是指在备自投过程中,母线电压降至零点并切断主电源后,需要等待多长时间才能对母线进行放电,放电时限的长短取决于具体情况,通常由电力系统设计人员根据设备参数和运行要求进行设置。
备自投是
电力系统中常见的一种保护措施,用于保护变电站和输电线路等设备,当主电源系统失压时,备用电源...
备自投
保护的功能及原理
答:
上图为
备自投
主接线图,IL1、IL2为线路抽取电流;1PT、2PT为进线PT;1DL、2DL和3DL为进线和分段(桥)开关。
充电
条件:a. 进线1自投压板和控制字投入b. 1DL分位(TW=1)c. 2DL合位(TW=0)d. 3DL合位(TW=0)e. Ⅰ母有压f. Ⅱ母有压g. 无闭锁进线自投条件
放电
条件:a. 压板控制...
备自投是什么
意思,用英语怎么说?
答:
备自投是
从事水利电力系统综合自动化设备的研发,生产与销售 例句与用法 备自投装置是发电厂重要的二次设备,其可靠性的好坏直接影响供电的可靠性。Auto-switching is important secondary equipment in power plant, the reliability of which has direct influences on power supply.
充放电
逻辑对备自投的...
备字头方式有几种方式和迹线
备自投
方式
答:
备自投是备用电源自动投入使用装置的简称。应急照明系统就是一个备自投的电源系统。通常采用继电接触器作为蓄电池备自投的控制。当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合,自动将蓄电池与应急照明电路接通。投入
备自投充电
过程时:装置上电后,15秒内均满足所有正常运行条件,则备自投充电...
低压
备自投放电
条件
答:
备用电源自动投入装置的条件如下,1、应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备。2、工作电源或设备上的电压,不论因何原因消失时,自动投入装置均应动作。3、自动投入装置应保证只动作一次。
变压器低压侧主断路器
自投
电设计要求
答:
手动断开工作电源时,
备自投
装置不应该动作。工作电源进线断路器就地手合或远方遥控合闸后,其操作回路输出的接点闭合,作为备自投装置的输入,使装置
充电
。在保护动作断开断路器时,接点仍闭合,不会变位。在就地手动或远方遥控断开断路器时,接点断开,备自投装置立即
放电
,从而自动退出。备自投装置应...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
备自投充电放电是什么意思
备自投为什么要充放电
备自投装置在什么情况下充电
备自投充电时间为什么要10秒
备自投充放电
备自投充放电时间
备自投充放电条件
备自投充电
110kv备自投充电条件