的取样要求
答:
外墙砖拉拔试验的取样要求:
1、每1000平方米同类墙体取1组试样,每组3个,每三楼层不得少于1组
;2、不足1000平方米同类墙体,每三楼层取1组试样,每组3个;3、试样应由专业检验人员随机抽取,取样间距不得小于1000毫米;4、在切割拉拨面砖时,切割深度需达到面砖的厚度,在同一平面上,需拉拨的面砖...
外墙砖拉拔试验
的取样要求?
答:
外墙砖抗拉拔实验分为:3天,7天,14天,30天等四个时间段
。对饰面砖粘结强度的检测方法为拉拨试验,其检测手段以及试验方法是:根据JGJ110-2008的要求,拉拨试验采用的检测仪器为粘结强度检测仪,应符合国家现行行业标准《粘结强度检测仪》的规定;试样规格应为95mm×45mm(适用于饰面砖试样)或40mm×4...
外墙面砖拉拔试验
答:
1.定义:对饰面砖粘结强度的
检测
方法为拉拨
试验
。2.其检测手段以及试验方法是:根据JGJ110-2008的要求,拉拨试验采用的检测仪器为粘结强度检测仪,应符合国家现行行业
标准
《粘结强度检测仪》的规定。3.试验时间:
外墙砖
抗
拉拔
实验分为:3天,7天,14天,30天等四个时间段。4.试样规格:试样规格应为95...
外墙面砖拉拔试验检测
数量
标准
答:
4、现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m2同类墙体饰面砖为一个检验批
,不足1000m2应按1000m2计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。5、采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖时,可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以...
墙砖拉拔试验
强度值
答:
墙砖拉拔试验强度值是指在建筑物外墙上镶贴的同类饰面砖,其粘结强度同时符合以下两项指标时可定为合格:
1、每组试样平均粘结强度不应小于0.4MPa
;2、每组可有一个试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa;3、当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应定为不合格。与预制构件一次成型的外墙板...
外墙
保温板
拉拔试验
方法有谁知道?
答:
当然在强度达到最高时、保温板表面装修前进行。 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007没有给出试验的时间限制。外墙保温做拉拔实验,是在网格布挂好之后做.贴完外墙砖做的是
外墙砖拉拔试验
。外墙保温的拉拔点数是根据面积确定的,一般的是800平米取一个点且一栋楼不少于三个点。
外墙
保温锚栓
拉拔试验
规范是什么?
答:
《JGJ110-2008 建筑工程饰面
砖
粘结强度查验
标准
》现场粘贴饰面砖粘结强度
检验
应以每1000m2同类墙体饰面砖为一个查验批,不足1000m2应按1000m2计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。监理单元应从粘贴
外墙
饰面砖的施工人员中随机抽选一人,...
外墙砖拉拔
介绍?
答:
其
检测
手段以及
试验
方法是:根据JGJ110-97的要求,拉拨试验采用的检测仪器为粘结强度检测仪,应符合国家现行行业
标准
《粘结强度检测仪》的规定;试样规格应为95mm×45mm(适用于饰面砖试样)或40mm×40mm(适用于马赛克试样)。外保温现场镶贴
面砖
工程,其取样数量应符合以下规定:每300平方米同类墙体取1组...
外墙
保温板
拉拔试验
方法有谁知道?
答:
外墙
保温板
拉拔试验
的检验方法和结果判定应符合《建筑工程饰面砖粘结强度
检验标准
》(JGJ110)的规定。EPS板现浇砼外墙外保温系统强度不得小于0.1MPA,并且破坏部位应位于EPS板内。现场试验方法的要求是砼现浇后应养护28D,测点选取,共测9点。试样规格应为95mm×45mm或40mm×40mm,同类墙体,每组检测3个...
外墙
岩棉保温
拉拔试验标准
值
答:
外墙
岩棉保温
拉拔试验标准
值:《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210:各分项工程的
检验
批应按下列规定划分:相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程毎500~1000m²应划分为一个检验批,不足500m²也应划分为一个检验批。检验方法:检查样板件粘结强度
检测