多少平方电缆能带90kw
电机功率
90KW
用
多大
的
电缆
?
答:
90kw的额定电流I=P/1.732ucosφ=/1.732/0.38/0.8=90/0.53=170a 如果离得近(几十米以内),铜缆50平方毫米,铝缆90平方毫米。如果是长距离(几百米),铜缆90平方毫米,铝缆150平方毫米。如果是短距离和长距离之间,铜缆70平方毫米,铝缆120平方毫米。
如果距离非常短,可以使用35平方毫米的铜缆
。
90kw
380伏用
多少平方线
_百度问一问
答:
功率90kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=/1.732/0.38/0.8=90/0.53=170安 如果是近距离(几十米以内),
铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米
。如果是远距离(几百米),铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果距离特别短,铜...
请帮我算一下
90kw的
三相电机需要
多大
的
电缆
?
答:
使用截面95平方毫米的铜芯电缆
。原因如下:90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏 算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=90kW÷(√3×380V)=137A 根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A 查《现代电工手册》24小时满电流...
90kw
电机要用
多大平方
的
电缆
答:
1、一般这么大的电机都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,
电缆线要用到至少25平方铜线
,如果铝线的话要加倍放到55平方。2、25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 3、三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW...
90KW
应该配
多大
的
电缆
?
答:
90KW应该配95平方毫米的电缆
。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=90000÷(1.732×380×0.85)=160.876(安培);根据电流,参考安全载流量表,查得选用95平方毫米的铜芯电缆。
功率
90kw
用
多大
的
电缆
?
答:
额定功率=80kW,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=143A,可选
电缆
:35mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量145A,相应功率81.2kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为349.3m;25mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量150A,相应功率84kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为241.2m;...
90kw
应该配
多大
的
电缆
,怎样计算
答:
90KW应该配
95平方毫米
的电缆。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=90000÷(1.732×380×0.85)=160.876(安培)根据电流,参考安全载流量表,查得选用95平方毫米的铜芯电缆。
90kw
电机用
多大
铜芯
电缆
答:
90kw
电机建议使用50
平方
毫米的铜芯
电缆
。
90千瓦
的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯
电线
每平方允许通过4A-6A电流,因此理论上90千瓦电机大约需用到50平方毫米的铜芯电线。不过电线在实际敷设过程中,埋地敷设、电线长度、敷设环境温度、电线有...
我一共用90千万电力,我想知道买什么样
电缆
答:
选择导线的三个原则...
总功率
90KW的
380v加热设备,还有点照明,是选择35
平方
毫米的BV线4根,还...
答:
你这个如果是一个整体设备,同时运行的最好用70
平方电缆
,如果不是同时运行的
90KW
,那么最好用50平方电缆,35平方毫米的BV线4根也可以,但是运行时间长会发热的。选BV就可以