22问答网
所有问题
当前搜索:
多股线和单股线怎么接
单芯
电线和
多芯电线接头
怎么
处理
答:
多股线:小径如2.5方等可掏锡后压接或用开口端子再挂锡,一般16方以上多股线均用液压钳压接专用端子
,小的端子如2.5方等可直接压接到电器接线桩,较小的端子,如10方等需用绝缘胶带包好后压接到电器接线桩称干包。大的端子如16方以上,需用热缩手套包好后压接到电器接线桩。单芯电线:一根...
单根铜线
与
多丝铜线
如何
接头
答:
第一步,把剥好的
多股线
拧紧;第二步,把拧紧的多股线垂直于
单股线
,然后紧密缠绕5圈以上;第三步,把预留的单股线线头折弯压紧缠好的多股线;第四部,用绝缘胶布缠裹做好绝缘。请参见下面的操作示意图:
单股电线与多股电线
对接
答:
先将16平方的多股铜线压接铜线耳
,再将三根6平方单股铜线各做能穿6公厘罗丝的园圈头,三根线与16平方的线耳用罗丝固定就可以了。单股与多股布电线的特点。1. 相同截面的单股电线比多股软电线结构简单,成本低,价格便宜。软布电线价格要高得多。2. 由于电流的趋肤效应,相同截面的多股电线导电...
如何
将
多股
铜芯导线连接起来?
答:
▎
单股线与多股线
的T字分支连接 1.在离多股线的左端绝缘层口3~5mm处的芯线上,用螺丝刀把多股芯线分成较均匀的两组(如7股线的芯线3、4分)。2.把单股芯线插入多股芯线的两组芯线中间,但单股芯线不可插到底,应使绝缘层切口离多股芯线约3mm的距离。接着用钢丝钳把多股芯线的插缝...
十种电工
接线
方法
答:
十种电工接线方法:单股铜芯导线的直线连接
、单股铜芯导线的T字形连接、双股线的对接、多股铜芯导线的直线连接、多股铜芯导线的T字形连接、不等径铜导线的对接、单股线与多股线的T字分支连接、软线与单股硬导线的连接、铝芯导线用压接管压接、铝芯导线用压管压接。1、单股铜芯导线的直线连接 ...
单芯
电线和
多芯电线接头
怎么
处理
答:
单股线
可直接压接:如插孔压接,螺栓压板压接.
多股线
:小径如2.5方等可掏锡后压接,或用开口端子再挂锡.一般16方以上多股线均用液压钳压接专用端子.小的端子如2.5方等可直接压接到电器
接线
桩,较小的端子如10方等需用绝缘胶带包好后压接到电器接线桩,称干包.大的端子如16方以上,需用热缩手套...
如何
连接
多股
导线?
答:
一般导
线与接线
端子连接时,如果是10m㎡及以下的
单股
导线,需要在导线端部弯一圆圈接到接线端子上。而如果是4m㎡以上的
多股
铜线则需装接线鼻子,再与接线端子连接。导线的连接方法:1、剖削导线绝缘层 可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层。用电工刀剖削塑料硬线...
单股
铜线和
多股
铜线同时压在一个接线柱
怎么
压?
答:
单股
铜
线和多股
铜线同时压在一个
接线
柱上,需要把多股铜线先压接铜线鼻,然后单股铜线做圆圈头放铜线鼻上面,然后再紧好螺丝。
电工常见
接线
方法有哪些?最好有图!
答:
接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯
线线
头分作3组,先将某一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头 4.
单股
铜导
线与多股
铜导线的连接:单股铜导线与多股...
多股电线
并线用双重单结接线可以吗
答:
可以。
单股线和多股线
是可以在一起混用的,也可以在一起连接的。单股线和多股线的连接是焊接法,用多股线来缠绕单股线,然后再用锡焊进行焊接,这种接法是比较安全,可靠的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
多股硬线和单股线接
多股线与单股线对接方法
多芯线和单芯线怎样对接
如何一根主线接多根线
多股硬线和单股硬线接线方式
最神奇的成交量均线设置
多股硬线和单股线做接头
多股线怎样接单股中间线
多跟独股线接法