是什么
答:
设置应力缓和沟,即在结构的表面,那么每隔一定距离(一般约为结构厚度的1/5)设一条沟,设置应力缓和沟后,可将结构表面的拉应力减少20%~50%,可以说这样也是有有效地防止表面裂缝。这种方法是日本清水建筑工程公司研究出的一种防止
大体积混凝土
开裂的方法。3、缓冲层 在高、低底板交接处和底板地梁等...
大体积混凝土施工规范
有哪些?
答:
本
规范
不适用于碾压混凝土和水工大体积混凝土工程施工。2、术语、符号3、基本规定3.0.1
大体积混凝土施工
应编制施工组织设计或施工技术方案。3.0.3大体积混凝土工程施工前,宜对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的升温峰值,里表温差及降温速...
大体积混凝土施工规范
答:
一、
大体积混凝土施工
组织设计,应包括下列主要内容。1、大体积混凝土浇筑体温度应力和收缩应力计算结果。2、施工阶段主要抗裂构造措施和温控指标的确定。3、原材料优选、配合比设计、制备与运输计划。4、主要施工设备和现场总平面布置。5、温控监测设备和测试布置图。6、浇筑顺序和施工进度计划。7、保温和保...
大体积混凝土
测温时间应符合规定要求
答:
根据
大体积混凝土施工规范
第601条规定:大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实际情况确定间隔时间,但需满...
浅析
大体积混凝土施工
技术 大体积混凝土定义
规范
答:
2 大体积混凝土的温度裂缝 目前国内对大体积混凝土的温度控制还没有正式规定,从国内的施工实践来看:混凝土的温差和温升与表面系数有关,双面散热的的结构断面最小厚度控制在100㎝以上,单面散热最小厚度在75㎝以上,混凝土结构只要是由于水化热引起的混凝土最高内外温差预计大于25�癈以上的,即可按照
大体积混凝土施工
。一...
大体积混凝土
工程
施工
方案?
答:
规范
规定,对大体积混凝土养护,应根据气候条件采取控温措施,并按需要测定浇筑后的混凝土表面和内部温度,将温差控制在设计要求的范围内;当设计无具体,要求时,温差不宜超过25度;本工程设计无具体要求,即按规范执行。表面温度的控制可采取调整保温层的厚度。四、
大体积混凝土施工
1、施工段的划分及浇筑顺序由于基础底板已经...
探析六项基础工程标准化
施工
工艺、操作要点及质量要求?
答:
1、
大体积混凝土施工
根据结构特点可分段分层施工,其留置施工缝的处理基础部位采取止水钢板,大梁部位采取留设抗拉锚固钢筋等有效措施。2、施工准备:基础钢筋、模板已完成验收,测量人员做好标高控制线、混凝土工长协调做好机具的调试,测温人员做好测温点的布置。
大体积混凝土
工程
施工
应满足哪些要求?
答:
1、混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃。2、混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃。3、混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d。4、混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。5、
大体积混凝土施工
前,应做好各项施工前准备工作,并与当地气象台、站联系...
混凝土施工
质量要求
规范
有哪些
答:
混凝土施工
质量要求
规范
有哪些 1.在浇筑工序中,应控制混凝土的均匀性和密实性。混凝土拌合物运至浇筑地点后,应立即浇筑入模。在浇筑过程中,如发现混凝土拌合物的均匀性和稠度发生较大的变化,应及时处理。 2.浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时,其自由...
大体积混凝土施工
,迅速上手的秘籍在这里?
答:
《
大体积混凝土施工规范
》(GB 50496-2009)中给予大体积混凝土定义:混凝土结构物实体最小尺寸不小于lm的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。通过大量的工程实践证明:砼的温升和温差与表面系数有关,单面散热的结构断面最小厚度在75cm以上,双面...