答:
采用混凝土后期强度应经设计单位认可。3 、混凝土最大绝热温升和内部最高温度应按本规范附录H 计算。
大体积混凝土
施工温度
控制
应符合下列规定:1) 混凝土入模温度不宜大于30℃;混凝土最大绝热温升不宜大于50℃;2)
混凝土结构
构件表面以内40mm~80mm 位置处的温度与混凝土结构构件内部的温度差值不宜大于...
超长
大体积混凝土
施工如何
控制结构
不出现有害
裂缝
答:
3、跳仓法施工:跳仓的最大分块尺寸不宜大于40m,跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。4、
大体积混凝土
的施工宜规定合理的工期,在不利气候条件下应采取确保工程质量的
措施
。以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
为防止
大体积混凝土结构
浇筑后产生
裂缝
,降低混凝土的温度应力,应该采用...
答:
【答案】:C 【解析】为防止
大体积混凝土结构
浇筑后产生
裂缝
,就要降低混凝土的温度应力,就必须减少浇筑后混凝土的内外温差,不宜超过25℃。因此应采取相应的
措施
有:①应优先选用水化热低的水泥;②在满足设计强度要求的前提下,尽可能减少水泥用量;③掺入适量的粉煤灰(粉煤灰的掺量一般以15%~25%...
大体积混凝土
抗裂
措施
怎么做啊
答:
大体积混凝土
抗裂
措施
一、做好大体积混凝土配合比设计 (一)在保证混凝土强度(大体积混凝宜采用后期强度为配合比设计,强度评定的依据)及工作要求的前提下,
控制
水泥用量,宜采用中、低水化热水泥,并宜掺加粉煤灰、矿渣粉;(二)胶凝材料用量、品种宜通过水化热和绝热温升试验确定;(三)采用高...
为防止
大体积混凝土结构
浇筑后产生
裂缝
,降低混凝土的温度应力,应该采用...
答:
为防止
大体积混凝土结构
浇筑后产生
裂缝
,就要降低混凝土的温度应力,就必须减少浇筑后混凝土的内外温差,不宜超过25℃,因此应采取相应的
措施
有:①应优先选用水化热低的水泥;②在满足设计强度要求的前提下,尽可能减少水泥用量;③掺入适量的粉煤灰(粉煤灰的掺量一般以15%~25%为宜);④降低浇筑速度和...
承台
大体积砼
施工前的温度应力估算及采取的
裂缝控制
技术
措施
?
答:
下面是中达咨询给大家带来关于承台
大体积砼
施工前的温度应力估算及采取的
裂缝控制
技术
措施
,以供参考。1、引言白果渡嘉陵江大桥是国道212线四川武胜至重庆合川高速公路横跨嘉陵江的一座特大桥,全桥长1433米,主桥为(130230130)m预应力砼连续刚构,单箱单室,下部
结构
为16根24米长Ф230cm的群桩基础,上接大体积分离式承台...
大体积混凝土裂缝
的
控制
从哪几方面着手
答:
二、施工
措施
1)严格
控制混凝土
原材料的的质量和技术标准,选用低水化热水泥,粗细骨料的含泥量应尽量减少(1~1.5%以下)。1.优选混凝土各种原材料在选择
大体积混凝土
用水泥时,在条件许可的情况下,应优先选用收缩性小的或具有微膨胀性的水泥。因为这种水泥在水化膨胀期(1~5d)可产生一定...
大体积混凝土
早期出现
裂缝
的主要原因是
答:
3、外界气温湿度变化的影响:
大体积混凝土结构
在施工期间,外界气温的变化对防止大体积混凝土
裂缝
的产生起着很大的影响。如果外界温度的下降过快,会造成很大的温度应力,极其容易引发混凝土的开裂。预防大体积混凝土出现裂缝采取的
措施
:1、
控制混凝土
温度:在施工过程中,可以采用冷却水来降低混凝土的温度,或者...
大体积混凝土裂缝
产生的原因及修补方法
答:
大体积
的
混凝土
时会随着温度的变化而产生温差,内部的温度会不断的升高,但是表面的温度和内部的温度不成比例。在这样的不稳定的
结构
下,
混泥土
就很容易出现
裂痕
,特别是在浇筑的时候,如果混泥土的混合比例不严格,就很容易导致混泥土干化之后发生爆裂。2、收缩变形 大体积的混凝土是会收缩变形的,热胀...
混凝土结构裂缝
原因及修复
措施
?
答:
混凝土结构裂缝
原因及修复
措施
有哪些呢,下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。
混凝土裂缝
问题是长期困扰着建筑工程技术人员的一大难题,混凝土结构尤其是
大体积
建筑中出现裂缝是很常见的现象,因此工程人员对裂缝问题非常关注。本文对钢筋混凝土结构裂缝进行了分类,并分析了裂缝的产生原因、常用的检测方法,以及裂缝出现以后...