22问答网
所有问题
当前搜索:
如何测量消防线路短路
如果
消防
主机报回路短路,
怎样
判断是
线路短路
还是设备短路?
答:
如果摘下后测量电压为零,应检测其线间电阻值大小,线间值若过小,则可以判断线间短路
,线间阻值一般大于1000K。如果线间阻值正常,应测量其正负电源对地电阻值大小。注意不可使用摇表,防止过电压损坏设备。
通过一系列检测,判断出故障原因
。2、找出故障原因后,应找到对应回路的端子箱,一般在弱电竖井...
消防
弱电环行回路
短路
开路
怎么
查?
答:
1,
使用摇表或万用表进行检测,摇表适合距离较长(1500米以上)的线检测,万用表适合距离较近的线路检测
。2,
一般短路故障点可以通过检测阻抗
,判定短路点大概位置,短路点距离越近线阻抗会越来越小。3,开路点可以使用分阶段排除法解决开路问题,随着分段排除的进行,故障检测人员会逐步接近开路故障点。
何谓
消防
弱电
短路
,断路
答:
一般来说不管是强电还是弱电短路和断路都是线路故障,短路是说某处现出现漏电,或碰电。称为短路
。断路顾名思义就是线路不通。一般检查弱电系统断 短路,首选工具万用表测试通断,与电压。就能检查到。但消防电,一般有一组或多组控制线,出现问题在消防控制室就能体现 ...
用万能表测试
消防
弱电
短路
或接地是
怎样
?万能表又是怎样?
答:
用万用表测量短路或者接地时用的电阻档的接地档位
。一般都是有读数或者是20k欧姆以上的,
如果是小于20kΩ的,就有短路或者接地现象
,或者是直接响的没有读数的。万用表是由磁电系电流表(表头),测量电路和选择开关等组成的。
通过选择开关的变换
,可方便地对多种电学参量进行测量。其电路计算的主要依据是...
消防
隔离模块故障灯常亮
怎么测短路
答:
1、首先,检查消防隔离模块故障灯的线路问题。2、其次
,在工作模块上加装二极管。3、最后,使用万用表测量消防隔离模块故障灯短路。
怎样
测试
线路短路
和接地?
答:
首先,
你要会用万用表
。1.查明待检线路的来龙去脉,断开电源的露天开关,确保人身安全。2.检查电力。用万用表的交流电压档到700v档,检查输出的下端是否断开。3.断开被测电路的负载(如荧光灯),将万用表拉到蜂鸣器档位。两条工作导线的电阻应趋于无穷大。如果电路短路,万用表会发出声音。4.如果...
怎么用万用表
检测
短路
和断路
答:
使用数字万用表的二极管档或指针式万用表的R1档,分别接在火线、零线和地线上。不同阻值可能表示
短路
(如
消防
零线阻值小)、接地(接地线阻值小)或零线接地。如果无法
测量
,尝试使用2M欧姆或10M欧姆档。对于长
线路
,可考虑使用摇表进行测量。在区分漏电和接地时,选择合适的万用表量程,如10K档用于检测...
万能表调到那个档位是
量消防
弱电
短路
的
答:
看你是否带电测了,如果线缆接在设备端口有电压,可以在线缆另外一端测量电压(直流)。单独测量线缆的话用通断(蜂鸣器),在线缆一端将线芯短接在一起,在另外一端
用万用表
指针分别搭接1芯,如果通路有蜂鸣声,断路则无蜂鸣声。
消防
总线接地
短路
,接地点咋样才能查到?
答:
我是这样查的:用数字万用表,打到200欧姆档,然后短接表笔,看一下误差值。然后在总线上找几个点分别
测量
一下对地的电阻值,电阻值在1点几欧姆左右的话,
短路
点就在旁边了。当然,还有大家熟悉的分段查
线
法,先把总线分成两段,知道故障的大方向之后,再把故障线分段查。
怎样
用万能表查
消防
信号线接地
答:
1、做法是用黑色的表针接触火线,用红色的表针接触零线,如果万用表发出嗡鸣声,或者是指示灯闪烁,表明
线路
是通路,也就是
短路
,反之则不是短路;2、如果
测量
出来的数值是在0.5兆欧以上,或者是显示无穷大,那么线路的绝缘没有问题,即线路不存在漏电;如果测量的结果数值是0.5兆欧以下,那么线路绝缘...