孔板流量计安装直管段的要求
孔板流量计
对
直管段安装要求
-流量计厂家
答:
1)孔板流量计直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标
。具体衡量方法:(A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3 (B)在节流件...
孔板流量计的直管段要求有什么
?
答:
孔板上、下游直管段至少10D范围内表面应光滑,不应有结垢,脱皮等影响光洁度的物质
,对内径D≤150㎜以下的管线,粗糙度影响显著,随管内径和雷诺数增大影响逐渐减小;孔板流量计上游直管段内壁的粗糙度对孔板流量的影响有时会很大。
在
安装孔板流量计直管段要求
都有哪些?
答:
孔板流量计在直管段安装时,
前后预留管段越长是越好,标准的要预留前3D后5D
,这样可以保证孔板流量计在测量过程中的稳定性,孔板流量计在使用过程中才不会出现异常。
流量计的直管段要求
答:
——电磁流量计,
上游不小于 5~10 倍管径,下游不小于0~5 倍管径;——超声波流量计,上游不小于 10~50 倍管径,下游不小于5 倍管径
;——容积式流量计,无要求;——孔板,上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于2~8 倍管径;——喷嘴,上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于4 倍管径;—...
孔板流量计的安装要求
?
答:
我觉得你所说的取样管应该是指取压管,
这个一般建议不能太粗,对取压管的最小直径倒没太大要求,一般以不宜堵为最优原则
,整体取压管不能太长。3.对管道介质流向?一般采用从孔板流量计节流件直角面为上游,有45度左右坡口的为下游安装,如果安装反了,会带来测量误差。4允许向下流吗?答案是不...
孔板流量计直管段安装
有
要求
?
答:
精密仪表之所以测量介质的流量非常精准除了设计精良以外,安装其实也是有规范的,
孔板上、下游直管段至少10D范围内表面应光滑,不应有结垢
,脱皮等影响光洁度的物质。
在
流量
测量和计算实验中,
孔板
在管道的
安装
位置有何
要求
?为什么?
答:
孔板在管道的安装位置是有
要求
的,主要应选取管内流速分布均匀的管段,如果管内流速不均,会造成较大的测量误差。
孔板流量计安装
注意事项:1、管道条件:(1)节流件前后的
直管段
必需是直的,不得有肉眼可见的弯曲。(2)装置节流件用得直管段应该是润滑的,如不润滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。...
大泉
流量的孔板流量计直管段安装
时要注意哪些呢?
答:
孔板流量计
在
安装
时,根据测量的介质不同来确认。(1)测量液体流量时,取压口应向下倾斜45°,或水平位置,防止液体里的气体和积存在导压管内或差压变送器测量室内对测量带来误差。测量气体流量时,取压口的位置应向上倾斜45°或垂直向上,防止气体里含有的液体和脏污物进入和积存在导管内或差压变送...
流量计安装要求
答:
屏蔽电缆、测量本体及两端的管道都要接地,接地极应单独设置,接地电阻应小于10欧姆,不能接到电气或公共接地网上。5、
要求
有前5倍后3倍管道直径的
直管段
。5、
流量计
可以水平和垂直
安装
,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。
各种
流量仪表安装
前后对
直管段的要求
答:
节流
孔板流量计 安装
技术
要求
:1、 前
直管段
不小于8D;2、 后直管段不小于5D;3、 夹持节流件用的法兰与工艺管道焊接时,法兰密封面与管道轴线应垂直,且法兰轴线与管道轴线重合,法兰密封面管口焊接处不允许有突起焊肉,应打磨平整。采用对焊法兰,法兰内径必须与工艺管道内径...