设置运行时间
答:
dl-02频率指令2,电梯的快车速度。电梯起动、加速结束后的运行速度。设定为50Hz。dl-03频率指令3,电梯的爬行速度。电梯系统检测到将要接近平层位置时,由PLC向
变频器
下达变速指令,电梯由快车速度转换为爬行速度,准备停车。参数d1-03设置为6Hz。变频器按多段速运行的模式调整电梯的运行速度,由PLC通过...
安川h1000
面板按键功能
答:
安川H1000
面板共有9个按键,它们的功能分别如下:1、ESC键:返回上一级菜单。2、ENT键:确认/选择。3、上键:向上滚动列表。4、下键:向下滚动列表。5、左键:显示其他显示屏的节点列表。6、右键:显示子菜单列表。7、CLR键:删除输入的字符。8、BS键:删除输入的字符。9、F1键:F1按钮可以用于编...
安川h1000变频器
故障复位键是哪个
答:
该复位键是REetes。REetes键是
变频器
的一个标准功能键,通常用于重置或清除故障,以及恢复出厂设置等操作。当变频器出现故障时,操作人员可以使用【REetes】键来重置变频器,使其恢复到初始状态。具体操作方法如下:1、将变频器重新断电一次,再合闸。这个步骤可以帮助清除变频器内部的一些故障信息,使其恢...
安川h1000变频器
恢复出厂设置
答:
安川h1000变频器
恢复出厂设置步骤如下:1、在变频器停机状态下,按编程键进入变频器菜单,变频器显示菜单功能码F0.00。2、利用数字修改键,将菜单功能码F0.00改为F0.13功能参数恢复,按确认键进入子菜单。3、子菜单共有3个参数值,分别是0与1,还有2,其各自代表含义如下:0:无操作,1:变频器...
安川h1000变频器
历史故障查询怎么按
答:
该品牌机器可以通过安川PLC软件进入系统设置页面,进入“故障记录”栏进行查询。
安川H1000变频器
是一种常见的工业变频器。此变频器历史故障查询对于了解设备的运行状况和预防类似故障的发生非常重要。通过安川PLC软件进入系统设置页面,可以找到“故障记录”栏,从而进行历史故障查询。需要注意的是,在进行历史...
安川h1000变频
A1和A2怎么切换?
答:
、确认模拟量AI1、AI2的信号电平选择:AI1:0-+10V(为电压输入)AI2:可以选择电流或电压输入:拨动开关S1设定为“I”,将参数H3-09=0(缺省值)设定为2为(4~20 mA)或3(0~20 mA)。S1设定为“V”, 将参数H3-09=0(缺省值)设定为(0~+10V)或1(0~+10V无下限)我们选择AI2...
安川H1000
型
变频器
什么设置参数
答:
设置的参数也挺多的,就要看你所使用的设备,设备不一样,自然调试参数哦也是不一样的
安川变频器h1000
中hi-01参数设定中出厂值40,最小值1,最大值9f分别是什 ...
答:
安川变频器H1000
中H1-01参数是选择设定S1端子的功能。出厂设定值40是设定S1端子为正转运行指令。S1端子可以根据需要设置为不同的功能,不同的设定值对应的功能不一样。具体的内容看下面图片。
安川h1000
电路原理
答:
安川h1000
的电路原理如下:1、
H1000
通信电路:H1000通信电路应具有良好的抗干扰性能,以确保稳定的通信;它通常通过CAN或RS-232串口与主机或其他外围设备连接。2、H1000电源电路:H1000电源电路应满足控制器各部分的功率需求,并保证输出的稳定可靠,系统的稳定性和可靠性都取决于良好的电源设计。3、H1000...
安川变频器H1000
起升软件如何使用 S组参数如何设置
答:
S组参数对应H1参数(H1参数里有多种功能选项)例如:S1=H1-01(在H1-01参数里可以选择S1的功能比如选“40”代表二线制正转指令)S2=H1-02(内容同上41为二线制反转指令)也就是说想设置S组数据需要进入H1参数里挑选数值