22问答网
所有问题
当前搜索:
室外消火栓距离楼的距离
高层建筑内
室外消防栓距离
是多少?
答:
室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓;
室内消火栓在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米
。
当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内
,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留...
消火栓距离
建筑物不小于多少米
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m
。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
室外消火栓距
建筑物外墙不宜小于
答:
5米
。室外消火栓距离建筑物外墙不宜小于5米。这是为了确保消防栓在发生火灾时能够有效地供水灭火,并且不受建筑物的阻挡。室外消火栓的设置应符合以下要求:消火栓距离道路边缘不应超过2米,距离建筑物外墙不宜小于5米,距离高层建筑外墙不宜大于40米,距离建筑外墙不宜大于150米。
高层建筑
室外消防栓的间距
不应超过多少米
答:
9、室外消防栓距
路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m
。
室外消火栓距
建筑物外墙不宜小于
答:
5米
。根据查询2022版《消防设计审查要点》得知,室外消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5米。室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,间距不应超过120米,保护半径不应超过150米;消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5米,并不宜大于40米;距路边的距离不宜大于2米。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的...
室外消火栓距离
建筑外墙不宜小于多少米。
答:
对于甲、乙、丙类液体或液化气体储罐区,
消火栓
应改在防火堤外,且距储罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在储罐区可使用的数量内。
室外
消防给水管道可采用高压、临时高压和低压管道。城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,而且,常常与生活、生产给水管道合并使用。但是,高压...
消防栓离
建筑物
的距离
到底是
多远
?
答:
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。二、根据《建筑设计防火规范》8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:7 消火栓距路边不应大于2m,
距房屋外墙不宜小于5m
;三、...
室外消火栓距
建筑物外墙不宜小于
答:
室外消火栓距建筑物外墙不得小于
5米
。室外消火栓是城市消防设施的重要组成部分,对该事物的安装规范对于保障城市消防安全至关重要。消火栓应设置在建筑物外墙或者室外空地上,距离建筑物不得小于5米,距离道路不得小于3米。室外消火栓应设置在易于发现、便于接近、方便操作的位置,不得被障碍物遮挡。
室外消火栓距
建筑物外墙不宜小于
答:
室外消火栓距
建筑物外墙或外墙边缘
的距离
不宜小于5.0m。这是为了确保消防车辆能够顺利接近建筑物并进行有效的消防救援工作。较大的距离可以提供足够的空间,以便消防车辆在紧急情况下操作和连接消火栓。较大的距离还可以减少建筑物外墙受火灾热辐射的影响,降低火势蔓延的风险,保护建筑物和周围环境的安全。
室外消火栓
最大
间距
是多少?
答:
根据最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014及相关消火栓安装图集,
室外消火栓
直径有DN65、DN80、DN100及DN150几种,但SS150/80不常使用。根据规范规定,当某处着火时,必须有两个消火栓的水能同时对该处灭火,由此决定了消火栓之间的最大允许
距离
与必须有两只水枪的水量。规范规定:一、室外消防给水当采用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外消火栓距墙5米规范
室外消火栓离墙距离
室外消火栓距楼房应该多远
室外消火栓距建筑物距离
室外消火栓距离多少米一个
消火栓距楼距离
室外消火栓与建筑物间距
室外消火栓离墙距离最小距离
消火栓离建筑物的距离在哪本规范