答:
避雷针是安装在建筑物上的针形导体
。它能将雷云的放电通路吸引到避雷针本身,由它及与它相连的引下线和接地体将雷电流安全导人地中,确保建筑物免受雷击。避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。2.避雷带和避雷网 避雷带是用圆钢或扁钢装于建筑物顶部或突出的部位,如屋脊、屋檐、屋角、女儿墙和山...
请专家指点下我家的
避雷针
要怎么
安装
?
答:
用一根连接到屋面的
避雷
带,且屋顶的女儿墙避雷带做法一样,然后利用建筑物的柱内的两根直径16或4根12的对角主筋通常焊接做为引下线,引下线与基础钢筋连接,外墙引下线在
室外
地面下1米处引出-40*4扁钢把地下钢筋连接;
怎样做简易
避雷针
答:
装避雷针必须有非常好的地线
,避雷实际是把你要保护的范围的雷电引入大地,而这个要求你有良好的地线,如果你做简易的避雷针,你的地线做不好反而更加危险!必须要有这方面专业的知识!首先,你在离你家10米以外挖坑,然后买些镀锌铜条垂直埋入地中,在上面将各铜条焊接成一体,用一根比较粗的铜线引出...
避雷针
的
安装
要求
答:
两支等高接闪杆、两支不等高接闪杆、成矩形布置的四支等高接闪杆、单根接闪线(接闪带、
避雷
带)、两根等高接闪线的保护范围的保护范围的计算方法,并绘制了相关示意图。
防雷接地做法大样
答:
1、立杆顶端加装避雷针一根
,根据滚球法计算,避雷针的有效保护范围在三十度夹角内,所以避雷针的高度,必须按照设备的安装位置计算。室外立杆杆体作为引下线,并由接地螺母处做引下线。2、接地装置采用固定螺丝与法兰盘固定焊接,所有外露焊接点均应进行防腐处理。3、接地体不宜埋设在污水排放和土壤腐蚀性...
防雷接地施工的工艺是怎样的
答:
19、
避雷针安装
时,先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板,将避雷针立起、找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块肋板,最后将防雷引下线焊在底板钢板上,清除药皮刷防锈漆和银粉漆各两道。20、屋顶避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑屋面应一致,...
独立
避雷针
的设置要求
答:
1、避雷针制作 ① 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。②按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。2、
避雷针安装
将...
我市多雷区,请问我们该如何进行
室外
和室外防雷?
答:
1“
室外
主要防护的是直击雷,需要在建筑物顶部
安装避雷针
,或者好点的提前放电避雷针!并做好接地网,电阻值要求是10欧姆!2:室内防雷主要防护的是室内电路里的感应雷,需要安装电源防雷器,如果有网线,电话线等需要安装信号防雷器,并做好接地网,电阻值要求一般是4欧姆 详细方案看我的用户名---普天...
防雷接地的工作流程是什么
答:
5.避雷引下线明敷设 支架安装完毕; 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件; 土建外装修完毕。 6.避雷网安装 支架安装完毕; 具备调直场地和垂直运输条件; 接地体与引下线必须做完。 7.
避雷针安装
接地体及引下线必须安装完毕; 需要脚手架处,脚手架搭设完毕; 土建结构工程己完,并随结构施工做完预埋件。
如何
安装
防雷接地系统 防雷接地系统安装方法
答:
水泥混凝土屋顶接避雷带或
避雷针
,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤...