家里空气开关短路极限电流多少
空气开关
额定
电流多少
A?
答:
空气开关上面写着的6000A是短路极限分断电流
,不是额定电流。额定短路开断电流:是指开关极限断开电流的最大能力,辟如开关上表明额定短路开断电流20KA,表示20KA内的短路跳闸触头灭弧热元件动作等有效,超过这个绝限跳闸接头灭弧热元件动作不保证,会产生拉弧。额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数...
空气开关
上的6000A是什么意思
答:
空气开关上的6000A的意思是空气开关的极限短路开断电流
。短路开断电流指的是空气开关极限断开电流的最大能力,例如空气开关上标识额定短路开断电流6000A,表示6000A内的线路短路空气开关会做出跳闸切断电路,超过这个极限有可能会造成开关烧蚀失效。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电...
6000A是什么意思啊?总不可能是6000安
电流
吧?
答:
最底下有个4000A,还有的是6000A是短路极限分断电流
,即再不超过这个电流下,空气开关可以做出跳闸切断电路,超过这个极限有可能会造成开关烧蚀失效。C32有的会是D32,C和D是开关工作曲线,一般家庭都是用C的主要用在照明或者家用电器上,D用在动力设备上主要是工厂的电机等,脱扣特性不同。C特性瞬时...
怎么选择
空气开关
的额定
电流
?
答:
分断能力 F、 N、 H、 S、 L表示断路器能够切断的最大
短路电流
,按照电流值不同,分为不同的分段能力等级。分断能力 F=36KA N=50KA H=70KA S=100KA L=150KA 选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流(当电流在相同的情况时)的需要断路器的选用原则是:断路器的短路...
空气开关120A极限多少电流
答:
空气开关额定电流是120A
,可长时间运行。过载电流一般会增加10%,可在一段时间内运行。短路电流为3~5倍额定电流时,可以承受若干秒。(如果是B型的话,其他类型的有一定区别)短路电流为20KA~40KA时,可短时承受若干毫秒。以上内容,都要看这个空气开关的脱扣曲线。
空气开关
选择偏大了,
短路
会不会跳闸?
答:
2.5平方吕线
短路
时候可以使63A
空开
动作,但是2.5平方吕线在散热良好场合的
极限
载流量是20A,明显
开关
选择太大达不到线路保护要求,4平方吕线极限是28A同样达不到要求,一旦过载或者
电流
线路可能烧毁报废。另作为总开关3000A的短路分断能力明显不足,在小容量系统线路末端都不一定能用,不信自己可以验算,...
空气开关
上面有 16C 230/400V
6000A
分别代表什么?他能承受1.5P的空调...
答:
空气开关上 C16 代表额定电流16安培 230/400V代表额定电压
6000A
代表短路极限分断电流 1匹指的是一匹马力 等于0.735千瓦≈750瓦 1.5x0.75=1.125千瓦/220=5.1安培 所以能承受此空调
普通单P漏电
开关
上标示的3000A是什么意思啊?
答:
最大短路安全分断电流是3000A.是指它最大可以分开3000A的
短路电流
,是一个技术指标。
3p32a
的空开
能带
多大电流
答:
不过在实际使用过程中,
空气开关
不会满载,按照在计算功率是会乘以一定的安全系数,如32A空气开关安全系数通常为0.9,那么单相32A
空开
能够承受的功率为6.381KW,三相32A空开能够承受的功率为18.954KW。空气开关的
极限
分断能力应大于线路的最大
短路电流
的有效值。根据线路对保护的要求确定空气开关的类型和...
4000安的
空气开关
能承受住3000瓦吗
答:
4000安的
空气开关
肯定能承受住3000瓦,你说的这个4000A是断路器的
短路极限
分断
电流
,不是空气开关的额定电流。3000W功率额定电流约15A,大约需要20A的空气开关。