22问答网
所有问题
当前搜索:
容量1000的变压器空载负荷
如何选用
变压器
(
1000
kVA的能够带多少
负荷
,如何计算?)
答:
1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,
变压器负荷能力为:1000*85%=850KW
。2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850*88%=680KW。
1000
VA
变压器
能带多大
负荷
?
答:
VA是变压器的容量, 你可以粗略理解成电压乘以电流,即功率。
1000VA是变压器带的负载的电压乘以电流不能超过1000
,比如市电是220V,则电流不能超过4.545A的.家用的话估算大体功率即可。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途...
电力
变压器
空负载计算公式
答:
变压器型号:ZS11- 1000/10
变压器计算负荷 = 1000.00(kVA)变压器额定容量 = 1000.00(kVA)空载有功损耗 = 1.16(kW)短路有功损耗
= 10.30(kW)空载电流占额定电流的百分数% = 0.50 阻抗电压占额定电压的百分数% = 4.50 【计算过程】:= 1.160 +10.300 * (1000.000 / 1000.000)^2 ...
一台额定
容量
为
1000
千伏安
的变压器
,
空载
为3.6KW.额定条件下的总损耗为1...
答:
最高效率的
负荷
系数β=√po/pf=√3.6/﹙11.6-3.6﹚=√3.6/8=√0.45=0.67
1000
kva
变压器空载
损耗及负载损耗是多少(型号:SCB10-1000/10)
答:
希望有用
10kv树脂干式
变压器
,
容量1000
KVA
空载
功耗是多少。
答:
空载
损耗=
1000
*0.01(铁损系数)=10KVA,负载损耗=1000*(0.01+0.05)(铁损系数+铜损系数)=60KVA 假设功率因数0.9 则关掉
变压器
一个小时省60*0.9=54KWH=54度电 一天省54*24=1296度电
1000
KVA
的变压器
一个月自身用电消耗是多少?
答:
变压器型号不同,空载损耗不同,数据不同。
变压器负荷
大小不同,在变压器线路的负载损耗不同。如果用现在通用的S13系列变压器来计算,变压器二次侧电压400伏,
容量1000
KVA。此
变压器的空载
损耗850W,负载损耗10300W,粗略计算每月自身用电消耗为(0.85+10.3)*24*30=8028KWH。
1000
kva干式
变压器空载
运行对上一级电网影响
答:
所(站)用电增加,对整个系统来说会增加线损,增加运行成本。由于
变压器
相当于感性
负荷
,也会消耗一些系统无功,
空载
就是不负荷,后果是会有铁损,所(站)用电增加,对整个系统来说会增加线损,增加运行成本。空载运行(变压器)是指变压器的一次绕组接入电源,二次绕组开路的工作状态。
1000
KVA
的变压器
一个月自身用电消耗是多少?
答:
各种型号的差距也很大的,也与
负荷
的大小有关。以S9的参数就是空载损耗是1.7KW,这是不变的,满载的损耗是10.3KW,这个与负荷有关。如果
变压器
满载运行那么电能损耗=(1.7+10.3)X1H=12度1小时 。S11
的空载
损耗是1.15KW,满载的损耗是10.3KW,满载运行的损耗电量=1.15+10.3=11.45度1小时 ...
1000
KVA
变压器
的电能损耗是多少
答:
每小时大约损耗大约是135KW。
空载
时一个月消耗1.15*24*30=828kw左右;满负载时一个月消耗10.3*24*30=7416度电量左右。
变压器
的损耗分为两部分:1、空载损耗,主要是铁损,有磁滞损耗和涡流损耗组成。2、负载损耗,主要是铜损,与负载的电流平方成正比,所以,负载越大,损耗也越大。可见,不管用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器可带多少负荷
1000kv变压器多少容量
1000kva变压器负荷
1000变压器带多少负载
1000kva变压器承载最大功率
1000kva变压器带多大负荷
1000kva变压器最大功率
1000KVA带多少负荷最好
1000伏变压最大供用功率多大