答:
外部故障功能端子闭合 清除故障来源后按“RESET”键即可
E00E 变频器过热 变频器内部温度过高
,超过 保 护 准位 1.检查环境温度是否过高 2.检查散热片是否有异物,风扇有无转动 3.检查变频器通风空间是否足够 CPU故障 内部存储器IC资料读出故障 1.按下RESET键将参数重置为出厂设定 2.变频器送修 E011...
变频器
显示E004、
E005
、 E006
是什么
意思
答:
E005故障发生原因:减速太快;电网电压偏低;变频率功率偏小
。E005故障解决措施:增大减速时间;外加合适的能耗制动组件;选用功率大一档的变频 E006故障发生原因:负载发生突变或异常;电网电压偏低;变频器功率偏小。E006故障解决措施: 检查负载或减小负载突变;检查输入电源;选用功率大一档的变频器。
富凌变频器
报警E0015
答:
E0015
是电流检测故障
检测霍尔传感器是否有无故障,如果没有故障 那就是电流检测的电路上的元器件出现问题了
富凌变频器
的常见
故障
答:
④减小惯性力矩。欠压:1、故障代码:
E0012、可能原因:①输入电压异常;②有大容量负载在同一线路运行;③变频器内部故障
;3、解决方案:①检查输入电源;②减少线路负荷容量;③联系变频器维修商、经销商或厂家。过流:1、故障代码:E004(加速时过流)、E005(定速时过流)、E006(减速时过流)...
变频器故障
e0025
是什么
原因
答:
变频器故障E0025是变频器
减速运行过电流
。可能原因:减速时间太短;变频器的负荷惯性较大,需要加制动电阻;变频器功率小了。在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压。变频器主要由整流(交流变直流)...
enc
变频器
说明书
故障
代码表
答:
2、
E005
-
变频器
减速运行过电压:
故障
原因:(1)减速时间太短;(2)有势能负载或大惯性负载。解决方法:(1)延长减速时间;(2)增加外接能耗制动组件的制动功率。3、E006-变频器恒速运行过电压:故障原因:(1)输入电压异常;(2)加减速时间设置太短;(3)输入电压异常变动;(4)负载惯性较大...
PDG10
变频器
出现E023或
E005故障
代码,
是什么
原因引起的,怎么样解决问题...
答:
E023故障代码是“过转矩”,导致E023故障的原因有:1、加速太快;2、对旋转中的电机再启动;3、电网电压比较低;4、负载太重;解决该问题的方案有:1、增大加速时间;2、避免电机惯性停机启动;3、检查电网电压;4、更换更大功率的
变频器
。
E005故障
代码是“加速运行过电压”,导致E005故障的原因有:...
WARNING75千瓦
变频器
的E一15
是什么故障
,不带动电机是正常的,一带动电动...
答:
从描述上看
变频器故障
E0015,是指电机超速的意思, 一般来讲WARNING是警告,告知目前变频器有这样的问题,但是此类问题暂时还不影响变频器的正常运行,但需要尽快处理;如果是ALARM代表问题已经比较严重,一般出现ALARM后,变频器内部就会处理成让变频器停止运行直到故障排除。变频器(Variable-frequency Drive...
...DZB100B0055L4A
变频器
说明书,显示E.00F
是什么故障
?怎么维修?邮箱是q...
答:
cpu
故障
找
富凌变频器
杭州授权代理商 杭州奥圣电气有限公司——变频器专家,可为你解答更多变频器问题
变频器
显示E006
是什么
意思
答:
显示E006表示减速中过电流。一、
故障
原因:1、电机输出侧断路。2、减速时间太短。3、
变频器
输出容量太小。二、解决方法:1、检查U-V-W到电机支配线是否绝缘不良。2、增加减速时间。3、更换较大输出容量变频器。