国家标准化管理委员会GB
7588-2003《电梯制造与安装安全规范》规定:液压电梯缓冲器(耗能型缓冲器)的缓冲距是150-400mm
,聚氨酯电梯缓冲器(蓄能型电梯缓冲器)的缓冲距是200-350mm 此外国家规定电梯地坑要求的缓冲器距离:1、
电梯底坑中应有一个0.5m 0.6m 1.0m
的空间;2、底坑底面至导靴、安全...
电梯
对重缓冲
器限高怎么写
答:
150mm-400mm
。根据国家标准化管理委员会《电梯制造与安装安全规范》查询显示:液压电梯缓冲器的缓冲距是150mm-400mm。对于速度小于等于1m/s的电梯,可以使用弹簧式或氨脂缓冲器,其缓冲距应在200mm-350mm之间。
电梯什么条件用液压
缓冲
器,
距离
是多少范围?什么时候用弹簧缓冲器呢?距...
答:
电梯大于1米的用液压的,缓冲距150MM-400MM
,一般电梯速度小于等于1米的用弹簧聚或氨脂缓冲器,的,缓冲距200MM-350MM 本回答由提问者推荐 举报| 评论(2) 43 17 yanglin8623 采纳率:48% 擅长: 济宁市 其他回答 液压缓冲器(耗能型)适用于任何速度的电梯,当速度不高于1.0米/秒,可以采用蓄能型(如弹簧缓冲...
电梯什么条件用液压
缓冲
器,
距离
是多少范围?什么时候用弹簧缓冲器呢?距...
答:
电梯大于1米的用液压的,缓冲距150MM-400MM
,一般电梯速度小于等于1米的用弹簧聚或氨脂缓冲器的,缓冲距200MM-350MM,总之就是对于耗能型要求150-400mm。对于蓄能型要求200-350mm。电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的...
电梯
国家标准
里面有对轿厢导轨
距
地规定吗
答:
GB10060电梯安装验收规范4.2.7轿厢导轨与设有安全钳的
对重
导轨的下端应支撑在地面坚固的导轨座上,就是不允许悬空,但是对于导轨座距地多高没有规定。4.5.5当轿厢完全压缩在
缓冲
器上时轿厢最低部分与余地坑底之间
距离
不小于0、5M且底部应有一个不小于0.5*0.6*1.0m的矩形空间,可以任意面朝下...
电梯底座基坑深度有什么规范
答:
3 当轿厢完全压在
缓冲
器上时,应同时满足下面三个条件:a)底坑中应有足够的空间,该空间的大小以能容纳一个不小于0.50m×0.60m×l.0m的长方体为准,任一平面朝下放置即可。b)底坑底和轿厢最低部件之间的自由垂直
距离
不小于0.50m,下述之间的水平距离在0.15m之内时,这个距离可最小减少到0....
电梯验收
标准
答:
4.8.5轿厢在两端站平层位置时,轿厢、
对重
的
缓冲
器撞板与缓冲器顶面间的
距离
应
符合
土建布置图要求。轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。4.8.6液压缓冲器柱塞垂度不应大于0.5%,充液量应正确。4.9悬挂装置、随行电缆、补偿装置主控项目4.9.1绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防...
一个
标准
的足球场长宽各是多少?球门长宽高各是多少?
答:
国际足联规定
标准
的足球场长度为105m,宽度为68m正规足球场大小: 场地:长105米、宽68米; 球门:长7.32米、高2.44米; 大禁区(罚球区):长40.32米、宽16.5米,在底线
距离
球门柱16.5米; 小禁区(球门区):长18.32米、宽5.5米,在底线距离球门柱5.5米; 中圈区:半径9.15米; 角球区:半径1米,距离大禁区13.84米; 罚球...
急求电梯工程施工质量验收规范
视频时间 00:45
浅析电梯安装与土建工程的配合问题及应对措施
答:
1、井道的底坑下部的空间不
符合
要求 《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)第5.5 条的规定如下:如果轿厢与对重之下确有人能够到达的空间,井道底坑的底面至少应按5000N/m2 载荷设计,且将
对重缓冲
器安装于一直延伸到坚固地面的实心桩墩上或者在对重上装设安全钳。现在的高层建筑越来越多,...