22问答网
所有问题
当前搜索:
屋面避雷带安装图集
建筑基础筏板
避雷带
用不用上下两层都焊?参照什么
图集
或者规范?
答:
建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出
屋面
的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的接地装置上。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下线接地一次。当建筑物太高或其它原因难以装设独立
避雷
针...
避雷带安装图集
15D01第17页规范要求
答:
是15D501 建筑物防雷设施
安装图集
吧,17页
琉璃瓦斜
屋面
焊
避雷带
是先盖瓦还是先焊避雷带
答:
琉璃瓦斜
屋面
焊
避雷带
是先焊避雷带再盖瓦的。避雷带和避雷针一样都属于是接闪器的一种类型。区别在于,避雷针一般是竖直向上的,只在其根部和引下线相连接,一般是明设的;避雷带一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可...
屋面避雷带
的支架用不用做成直角拐后再焊接?有规范或
图集
规定吗?
答:
避雷设施是有规范的,材质,结构,位置,都得讲究。避雷带(网)应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,
避雷带安装
完毕后应顺直,转弯处煨成弧度,不应有棱角。镀锌圆钢沿避雷卡子明敷,避雷卡子每隔1米设置一个,拐弯处0.5米一个。避雷带弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小...
请问建筑电气住宅楼顶
避雷带
的间距支撑标准是多少?
答:
避雷装置(避雷针、避
避雷带
、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的
屋面
平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做避雷网格,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆...
屋面
明装
避雷带
需与建筑物外边缘平齐吗?
答:
没有平齐之说,只是有距离女儿墙外侧15CM的说法GB50097《建筑防雷设计规范》
避雷带
支架高度
答:
设计规范中没有规定高度,但
图集
《建筑物防雷设施
安装
》(99D501-1)有画出支架总高为150mm,其中50mm应埋设在女儿墙或屋脊内,顶部露出高度为100mm。
防雷接地
屋面
女儿墙明装接多高
答:
规范里说的是引下线的固定支架高度不小于150不是
屋面避雷带
的支架高度,但是女儿墙避雷带的固定支架高度按照
图集
是100的高度,99D501-1里面2-09图集
钢结构建筑中,
避雷
接地怎么做,或者参照什么
图集
答:
钢结构房顶的防雷接地做法:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与
屋面避雷
设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
钢结构如何做
避雷
?
答:
避雷带
网格大小应该按规范的要求和各类建筑物的防雷类别严格对应,施工图纸应当按规范划分的标准难确标注。从结构专业角度出发,
屋面
板的厚度选择一般考虑三个因素:第一是风荷载;第二是雪荷载;第三是擦距。所以,不同地域可能所选的屋面板厚度就不一样,电气设计人员需要和结构专业及时沟通,厚度满足...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
房顶避雷针安装标准图
避雷带图集12YJ
斜屋面防雷接闪带的做法图样
屋面避雷带施工规范
避雷带支架安装图集
避雷带接头焊接要求图片
钢结构屋面避雷带做法示意图
避雷带过伸缩缝做法图集
屋面避雷带做法图集