22问答网
所有问题
当前搜索:
屋面避雷网格和接闪带
屋面避雷
连接
网格
有什么规范依据
答:
第一类
防雷
建筑物防直击雷的措施应符合下列规定:应装设独立
接闪
杆或架空接闪线或网。架空接闪网的
网格
尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的下列空间应处于
接闪
器的保护范围内:当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的...
第三类
防雷
建筑物的防直击雷措施中,应在
屋顶
设
避雷
网,避雷网的尺寸应不...
答:
接闪网、
接闪带
应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个
屋面
组成不大于20m×20m或24m×16m的
网格
;当建筑物高度超过60m时,首先应沿
屋顶
周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。
屋面防雷接闪带
怎么安装?
答:
避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设。并应在整个
屋面
组成不大于20m×20m或24m×16m的
网格
。平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周连敷设一圈
避雷带
。设在混凝土中作为
防雷
装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的...
接闪网、
接闪带
、接闪杆是什么
答:
接闪杆通常用于独立的建筑物顶部,作为最高的接闪点;
接闪带
则常用于建筑物的屋檐或墙面,形成连续的保护;接闪线多用于电线杆或高层建筑的外部,提供额外的保护;接闪网则常用于大型建筑物的顶部,形成
网格
状的防护。它们共同构成了一个有效的
防雷
防护系统,确保在雷电天气中,我们的设施和生活区域得到充分...
关于电气
屋面防雷
答:
一类
防雷
建筑物
接闪网格
大小≤5mx5m或6mx4m;二类防雷建筑物接闪网格大小≤10mx10m或12mx8m;三类防雷建筑物接闪网格大小≤20mx20m或24mx16m;简单举个例子,一栋3类防雷建筑物,
屋面
面积为30mx30m,正方形,外侧有女儿墙,首先要在女儿墙上做一圈
接闪带
(明敷),然后因为屋面面积已经比20mx20m或24...
新
防雷
规范接闪杆“高度 ”“规格”“
接闪带
距离”都是多少?且接闪线的...
答:
高度为18-25米,建筑物高度超过 45 m时,首先应沿
屋顶
周边敷设
接闪带
,接闪带距离不得小于 3 m。平均间距不应大于 25 m。接闪杆高度是计算出来的, 规格按照高度规范有要求, 接闪带距离是按照建筑物的
防雷
等级来确定的,接闪线的规格有规定,最大间距是按照被保护物来确定的,但是不要大于120m太...
怎么测试
屋面防雷
?
答:
1、
接闪
器检测 接闪器保管避雷针、带、网、线以及金属,是重要的避雷设备,所以在对建筑进行避雷检测的时候会检测接闪器,通常会采用滚球法来计算出避雷针、避雷线保护范围、用
网格
法来判定
避雷带和
网的保护范围并且检测其网格尺寸以及敷设方式、
避雷带与
引下线的连接是否闭合通路等。2、接地电阻检测 ...
关于高层
防雷
有哪些要求
答:
1、宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的
接闪
器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个
屋面
组成不大于10m×10m或12m×8m(
网格
密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用
避雷带
相互连接。2、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周...
防雷接地
的图怎么看
答:
在楼房伸缩缝处可以用软编制铜线跨接,也可以用圆钢折弯预留伸缩。图中的避雷带敷设按照该建筑物容易被雷击的位置敷设。白色线条表示
避雷网格
,根据建筑物防雷分类,网格的大小不一样,只是要求要
与避雷带
连接在一起。4、建筑物外墙金属构件应与建筑物
接闪
器、引下线连接为一个等电位体。
避雷带和避雷
网的区别
答:
避雷网与
避雷带
的区别:(一)避雷网 避雷网实际上相当于纵横交错的避雷带叠加在一起,在建筑物上设置避雷网,可以实施对建筑物的全面
防雷
保护。避雷网的设置有明装和暗装两种形式。明装防雷网是在建筑物的
屋顶
上或层顶
屋面
上以较疏的可见金属
网格
作为
接闪
器,沿其四周或沿外墙做引下线接地。由于明装...