关于
屋面避雷网格
的设置方法
答:
避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的
屋面
平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做
避雷网格
,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆。
屋顶避雷
带施工
规范
,,
答:
2、避雷线在固定支架上应平直、牢固,其顶部距建筑物应为100mm,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象
。其平直度每2m检查段允许偏差不宜大于3/1000,全长不宜超过10mm。 3、明装避雷带(网)随建筑物造型弯曲,弯曲处均作成圆弧,其圆弧半径为100mm,严禁作成90°直角弯或小于90°死弯。...
避雷
接地网施工工艺
答:
避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象
,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm.避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。4)电气接地施工方法 目前,根据《住宅设计规范》(GB50096...
屋面避雷
连接
网格
有什么
规范
依据
答:
第一类防雷建筑物防直击雷的措施应符合下列规定:应装设独立接闪杆或架空接闪线或网。
架空接闪网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m
。排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的下列空间应处于接闪器的保护范围内:当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的...
避雷
网的
做法
答:
为了美观的话,可以事先做好的,防雷中称为暗敷的避雷网,利用
屋面
钢筋连通形成
避雷网格
,但是做这个的话好像就不用避雷卡子啊。做卡子,应该是做明敷啊,如果
屋顶
上不上人的话,最好做明敷的,做暗敷的有可能会损坏柱子里的混凝土的。影响建筑物的结构,所以。。尽量明敷。
建筑电气施工过程中,
屋顶避雷
网与防雷引下线地连接方式?
答:
屋顶一般采用10MM(12MM)的热镀锌圆钢或者4X4热镀锌扁铁,也有采用热镀锌钢管的(DN25)做
屋顶避雷
网,装设
网格
一般不大于20MX20M,凸出层面的金属物体,均与避雷带可靠焊接;屋顶避雷网利用建筑物基础主钢筋做自然接地体,利用建筑物柱内4根(大于16MM时两根)主筋做引下线,连接方式采用焊接。
请教!!!关于
屋顶防雷
的
答:
根据你所提供的数据,你的建筑物应该是属于三类防雷的。 三类防雷的
避雷网格
是不大于20*20,是指
屋面
所形成的每个网格都不大于20*20或24*16, 且你的避雷网格是不能独立的,必须是连在一起,也就是说必须在同一个等电位连接上。你给的图形是3个网格,但是是不可靠连接, 也就是说没有形成一个...
求钢结构
房顶
的
防雷
接地
做法
?
答:
1、将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。2、引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。3、每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和
屋面避雷
装置连结到一体。
房屋
防雷
接地怎么做
答:
4、若是使用咋房屋
屋面
明敷
避雷
网的话,那么就应该使用
网格
为10×10的网格,或者是使用网格为20×20的网格。若房屋
屋顶
有金属栏杆或者是铁栏杆或者是水塔的话,那么具应该和屋顶的避雷网焊接在一起。5、若是使用房屋的主钢筋作为引下线的话,应该把引下线紧贴在主钢筋上进行焊接,并且三面都需要焊接...
关于电气
屋面防雷
答:
简单举个例子,一栋3类
防雷
建筑物,
屋面
面积为30mx30m,正方形,外侧有女儿墙,首先要在女儿墙上做一圈接闪带(明敷),然后因为屋面面积已经比20mx20m或24mx16m要大,所以要做接闪
网格
,也就是在屋面中间连接两条“接闪带”把屋面分成4个15mx15m的网格,不过网格可以明敷也可以暗敷,明敷
做法
跟...