工地临时电接地一般怎么做
临时
用电配电箱
接地
线
如何
要求接?
答:
要求:在三相五线制施工临时用电配电系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样
。即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于2.5平方。导线:总配电箱接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
施工现场临时
用
电如何接地
?
答:
9.0.11
工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等
,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定执行。在规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装...
电工问题,
临时接地
线
怎么
接?
答:
装设临时接地线的顺序是先接接地端,后接设备导体部分
。选取材料:截取直径20mm的圆钢筋80 cm作临时接地棒棒体。该接地棒工艺要求:在圆钢筋上用车床车出稍度长度为1.5°,螺距为6.0mm,螺纹深度为2.5mm的螺丝扣。在圆钢筋未在螺丝扣的一端,50mm和72mm处打出直径为9mm的两个圆孔(用8mm的螺栓...
临时
用电施工组织设计
接地
装置?
答:
(1)应充分利用自然接地体
。当无自然接地体可利用或自然接地体接地电阻不符合要求或接地体运行中各部分连接不可靠时,以及变电所和有爆炸危险场所则需敷设人工接地体。(2)应尽量利用自然接地线,当无自然接地线可利用或自然接地线不符合要求或自然接地线运行中各部分连接不可靠时,以及变电所和有爆炸...
工地
三级配电箱
接地怎么
接?
答:
3. 清理接地位置:确保接地位置周围没有杂物和污垢
,以确保良好的接地连接。4. 安装接地棒:使用钳子,在确定的接地位置挖掘一个合适大小的孔洞。然后将铜接地棒插入孔洞中,直至棒末端与地面平齐。5. 连接接地线:使用接地夹,将接地线连接到铜接地棒上。确保接地线与接地棒紧密连接,并使用螺丝拧紧。...
施工
临时
用
电接地
线
如何
处理
答:
施工用
电一般
会采用保护接零保护,就是说你的保护线是你变压器输出点的中性点,就是三相四线制的零线,记住一点一定是接到保护零线的主干线上,或者从中性点上面引出另外一个
地线
作为保护
接地
线,就是俗称的三相五线制。还有采用保护接零你的开关必须采用高分断的空气开关,当你的机器外壳漏电时,会引起...
工程施工
临时
用电,
如何
装设和拆除
接地
线?
答:
答:具体做法是:1.装设和拆除
接地
线时,必须有两人进行。当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。2.装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。3.装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。4.拆除接地线的顺序与装设接地线相反 ...
临时
用
电接地
保护零线
怎么
接?
答:
保护零线必须重复接地,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,最好是中间多点接地,以保证其接地良好保证安全。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。不得用铝导体
做接地
体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或...
施工用电必须按规范要求做好保护接零
接地
做到什么
答:
1、
施工现场临时
用电工程专用电源中性点直接
接地
的220/380V低压电力系统,必须采用TN—S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接;2、三级配电,二级保护总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下是用电设备,形成三级配电。二级保护主要指采用漏电保护措施。在总配电箱中加装一...
施工现场临时
用电安全规定?
答:
在设备比较集中地方如搅拌机棚、钢筋作业区等应做一组重复
接地
;在高大设备处如塔吊、外用电梯、物料提升机等也要做重复接地。5、配电箱、开关箱
施工现场
的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置,它们的设置和运用直接影响着施工现场的用电安全。
1